Trasmittanza limite Ecobonus considerando anche isolamenti esistenti

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marcoaroma
Messaggi: 3147
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Trasmittanza limite Ecobonus considerando anche isolamenti esistenti

Messaggio da marcoaroma »

Una dubbio, per esempio se in una parete trovo per esempio 6 cm di lana di roccia, e ne bastano solo altri 6 cm per superare i limiti dell'allegato E, metto solo quelli e posso soddisfare il limite del trainante se supero il 25% di SLD, giusto?
E, nel caso reale, trovo 10 cm di isolante che portano la parete di un 30% di trasmittanza oltre il limite all. E, ne aggiungo 3 cm come cappotto esterno per stare sotto i limiti e rifinisco tutta la facciata esterna. Risulta incentivabile il tutto al 110%, che ne pensate? Ovviamente nel salto di classe considero solo il delta dei 3 cm.
Tom Bishop
Messaggi: 5956
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Trasmittanza limite Ecobonus considerando anche isolamenti esistenti

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me sì
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trasmittanza limite Ecobonus considerando anche isolamenti esistenti

Messaggio da Terminus »

Anche secondo me.
Basta che la trasmittanza di partenza sia superiore ai limiti All.E.
boba74
Messaggi: 4848
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanza limite Ecobonus considerando anche isolamenti esistenti

Messaggio da boba74 »

certo che sì.
L'unico caso non ammesso sarebbe qualora ti avessi già in partenza una parete con trasmittanza inferiore a quella dell'allegato E.