domanda bruciapelo su caldaia

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ing. benavoli
Messaggi: 6
Iscritto il: mer mar 05, 2008 08:51

domanda bruciapelo su caldaia

Messaggio da ing. benavoli »

Ciao a tutti.
Ho 1 domanda banale da porvi: posso istallare una caldaia di tipo B a gasolio in una cucina? Se no, è consentito istallare una di tipo c ?

grazie (so già la risposta ma chiedo vostra conferma)
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: domanda bruciapelo su caldaia

Messaggio da Kalz »

Ho 1 domanda banale da porvi: posso istallare una caldaia di tipo B a gasolio in una cucina? Se no, è consentito istallare una di tipo c ?
Ma proprio in cucina? non puzza?, anche se è discutibile, alcuni considerano che apparecchi < a 35 kW il locale per il generatore a gasolio deve essere come una CT secondo vecchia Circ71 del 73 e DM ....del 2004 pertanto non in locale abitato.