Terminus ha scritto: mer mag 05, 2021 09:29 dovrebbe superare solo con questi il 25% dell'interno edificio.

perchè dell'intero edificio? il livello dell'intervento trainato non dovrebbe valutarsi rispetto all'UI?
Moderatore: Edilclima
Terminus ha scritto: mer mag 05, 2021 09:29 dovrebbe superare solo con questi il 25% dell'interno edificio.
EDIT: no, riflettendoci la verifica di H't sarebbe comunque limitata alla porzione opaca. Nel caso di sostituzione dei soli serramenti sulla facciata su cui non si fa il cappotto si verificherebbe solo la U dei serramenti.vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 08:57 Da me è molto frequente il caso di condominio con impianti autonomi. Per accedere al 110 è praticamente necessario cappottare tutto ciò che è cappottabile: pareti, coperture, parti comuni del seminterrato (non si interviene nelle parti private come garage e cantine).
Per più ragioni alcune pareti non possono essere isolate.
Dunque ci sono appartamenti in ristrutturazione 2° livello perchè intervento > 25% SLD (H't obbligatoria) con una facciate in cui si cambiano solo gli infissi. Penso di non sbagliare a dire che in questi casi il problema esiste.
Alcuni casi ricorrenti:Ronin ha scritto: mer mag 05, 2021 09:10non mi faccio gli affari degli altri, nè discuto le priorità.
se sono ragioni così importanti da impedire di isolare, lo saranno anche abbastanza da rinunciare al superbonus e tenersi le detrazioni "lisce" sugli infissi di quella facciata lì (o quelli che basteranno per stare sotto al 25%).
io mi rendo conto che sarà vissuto dagli appartamenti che danno su quel lato come un'iniquità (lui lo fa gratis, io invece no), e non voglio nemmeno fare quello che si trincera dietro il formalismo del "puoi sempre isolare dall'interno" (si sa quanto è difficile questa scelta).vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 09:56 qualche parete sfigata c'è sempre.
Ma l'intervento nella sua globalità è un ottimo intervento
Chiarito che quando si interviene sulle parti private il livello di intervento lo si deve studiare per ogni unità immobiliare (siamo tutti d'accordo?), è proprio questo il problema di cui parlavo.ponca ha scritto: mer mag 05, 2021 09:48ho capitovinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 08:57 Da me è molto frequente il caso di condominio con impianti autonomi. Per accedere al 110 è praticamente necessario cappottare tutto ciò che è cappottabile: pareti, coperture, parti comuni del seminterrato (non si interviene nelle parti private come garage e cantine).
Per più ragioni alcune pareti non possono essere isolate.
Dunque ci sono appartamenti in ristrutturazione 2° livello perchè intervento > 25% SLD (H't obbligatoria) con una facciate in cui si cambiano solo gli infissi. Penso di non sbagliare a dire che in questi casi il problema esiste.
mettiamo che il condominio abbia 2 facciate e l'intervento sia una ristrutturazione di 2° livello
sulla prima fai cappotto + serramenti
sulla seconda facciata non puoi fare il cappotto e ti limiti a sostituire i serramenti
sulla prima facciata per ciascuna unità immobiliare verifichi H't (considerando sia serramenti che muratura) e non hai problemi
sulla seconda facciata però H't non torna (perchè hai cambiato solo i serramenti)
in effetti è un problema, a rigore non dovresti evitare di sostituire i serramenti sulla facciata su cui non puoi fare il cappotto
o isolare dall'interno
perchè si dovrebbe impedirglielo?vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 10:04 impedire ad alcuni soggetti di sostituire le finestre di una determinata facciata, porta solo a grandi casini.
perdonami Ronin, capisco quello che intendiRonin ha scritto: mer mag 05, 2021 10:16 però stiamo veramente esagerando, scusami, non ce l'ho mica con te, ma è paradigmatico del disastro che il 110% creerà.
nemmeno un adolescente imberbe, se suo padre non gli mette in tasca un centone quando esce, direbbe che gli sta impedendo di uscire![]()
il livello di intervento onestamente lo valuterei sulla superficie disperdente dell'intero fabbricatovinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 10:04 Chiarito che quando si interviene sulle parti private il livello di intervento lo si deve studiare per ogni unità immobiliare (siamo tutti d'accordo?), è proprio questo il problema di cui parlavo.
Si apre un altro capitolo.ponca ha scritto: mer mag 05, 2021 10:21il livello di intervento onestamente lo valuterei sulla superficie disperdente dell'intero fabbricatovinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 10:04 Chiarito che quando si interviene sulle parti private il livello di intervento lo si deve studiare per ogni unità immobiliare (siamo tutti d'accordo?), è proprio questo il problema di cui parlavo.
H't poi va verificato per singola unità immobiliare
l'intervento è assolutamente fattibile, in tutti i casi.
FAQ 2.13: la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
Il punto dubbio è proprio questo. Se in un condominio si fa il cappotto ed N appartamenti sostituiscono gli infissi, come si interpreta la cosa dal punto di vista normativo?Terminus ha scritto: mer mag 05, 2021 10:41 Vorrei capire meglio.
Lasciamo un attimo da parte l'APE convenzionale.
Per il DM2015 ho un intervento fatto dal condominio sulle pareti comuni: verifica di 2° livello e H't facciata per facciata, seguendo la FAQ, senza contare gli infissi privati.
Poi se qualche privato vuole fare altri interventi a casa sua, ci sarà un'altra verifica appartamento per appartamento.
A questo punto il singolo appartamento su cosa deve conteggiare la superficie di intervento ? Il DM parla di intero edificio, quindi su un normale condominio, gli infissi del singolo appartamento non raggiungeranno mai il 25% della SDL, quindi per il Sig. Mario si tratterà sempre di riqualificazione.
Che poi questo intervento sarà fatto contestualmente a quello condominiale e potrà così usufruire del SB, non c'entra con le verifiche di norma.
Sempre che superi il 25% della SDL dell'intero edificio, non solo del proprio appartamento.claudioedil ha scritto: mer mag 05, 2021 11:04 sono d'accordo con Terminus
a patto che faccia interventi esclusivamente sulle parti trasparenti e con queste non superi il 25% - se fa isolamenti dall'interno e con i serramenti ricade nel 25% allora scatta la verifica - per tornar al caso di Vinz, il condominio non vuole fare il cappotto lato S, ma io volgio isolarmi lo stesso e lo faccio dall'interno, allore se cado nel 25% devo fare la verifica dell'H't
concordo sul fatto che il vero problema di H't in termini di fattibilità riguarda i fabbricati unifamiliariRonin ha scritto: mer mag 05, 2021 10:44l'intervento è assolutamente fattibile, in tutti i casi.
abbiamo concluso finora che l'unico caso realmente critico è quello dell'UI con impianto autonomo in condominio su facciata con problemi che impediscono di isolare, e intervento nella UI che supera il 25% (della superficie disperdente di quella UI): perchè in tale caso l'edificio è la UI, definizioni del 192/05 alla mano.
si supponga allora che X m2 di infissi siano la differenza che "sfora" il 24,99% e Y tutto il resto (trainante, trainato, 65%, 90%, 110%, 50% ristrutturazione, sismabonus, bonus mobili, comune o non comune col massimo esponente). Y è sempre fattibile quale che sia la detrazione cui si vuole accedere.
il condomino sfortunato potrà sempre, se lo vuole, sostituire X infissi in un intervento autonomo separato da Y, usufruendo del normale ecobonus/50% ristrutturazione, se lo desidera (oppure senza incentivo, con requisiti ai minimi di legge); non si vede perchè non dovrebbe, nè come si potrebbe impedirglielo, e visto che l'intervento è autonomamente effettuato nella sua UI, anche se questa UI fosse così vetrata per cui X>25% autonomamente, non dovrebbe comunque verificare H't perchè le parti comuni non rilevano.
i massimali disponibili per X saranno esattamente gli stessi che se avesse fatto X e Y insieme. l'unica differenza è che non avrà il 110% ma solo il 50%.
perciò il problema "non fattibilità" non esiste*.
*non esiste nel caso degli infissi. può esistere nel caso dei balconi, come detto. qualcuno con più esperienza di me dice che normalmente questo aspetto è gestibile. mi fido
secondo me hai un intervento condominiale (ristrutturazione 2° livello) -> verifichi H't sui componenti opachimarcello60 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:16 Secondo me dobbiamo intenderci sul concetto di intervento.
Un intervento può essere condotto da più soggetti oppure no?
Sappiamo tutti che, in particolare nel caso del SB, l'eventuale sostituzione degli infissi viene eseguita nell'arco temporale dell'intervento condominiale.
Quindi dobbiamo chiederci; si tratta di N+1 interventi separati, per il fatto che sono sostenuti da N+1 soggetti giuridici diversi?
Oppure si tratta di un un solo intervento nel quale sono coinvolti più soggetti (un condominio ed N condomini)?
consideri la singola ui in riqualificazione energetica perchè la superficie oggetto di intervento è inferiore al 25% della superficie disperdente totale (dell'intero fabbricato)vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:27 Io ho fatto così finora.
Verifiche involucro per edificio in ristrutturazione secondo livello.
Verifiche singole u.i. in ristrutturazione secondo livello.
L'ipotesi di considerare la singola ui in riqualificazione perchè le murature appartengono ad un altro soggetto giuridico, non ha coerenza con il DM 2015,
Per i condomini che accedono al 110% si è sempre sopra al 25%.ponca ha scritto: mer mag 05, 2021 11:30consideri la singola ui in riqualificazione energetica perchè la superficie oggetto di intervento è inferiore al 25% della superficie disperdente totale (dell'intero fabbricato)vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:27 Io ho fatto così finora.
Verifiche involucro per edificio in ristrutturazione secondo livello.
Verifiche singole u.i. in ristrutturazione secondo livello.
L'ipotesi di considerare la singola ui in riqualificazione perchè le murature appartengono ad un altro soggetto giuridico, non ha coerenza con il DM 2015,
FAQ 2.13: la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
il 25% lo valuti considerando la superficie dei serramenti della singola u.i.vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:33Per i condomini che accedono al 110% si è sempre sopra al 25%.ponca ha scritto: mer mag 05, 2021 11:30consideri la singola ui in riqualificazione energetica perchè la superficie oggetto di intervento è inferiore al 25% della superficie disperdente totale (dell'intero fabbricato)vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:27 Io ho fatto così finora.
Verifiche involucro per edificio in ristrutturazione secondo livello.
Verifiche singole u.i. in ristrutturazione secondo livello.
L'ipotesi di considerare la singola ui in riqualificazione perchè le murature appartengono ad un altro soggetto giuridico, non ha coerenza con il DM 2015,
FAQ 2.13: la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
Come ho detto per me, forse sbaglio ma ne sono convinto, globale 2° livello e ui riqualificazione non ha alcun senso.
effettivamente, dal punto di vista urbanistico, al momento se la sostituzione dei serramenti avviene con cambio di materiale richiede una CILA - allora si potrebbero addirittura predisporre una pratica per gli interventi sulle parti comuni e una per ogni unità che cambia i serrameti, se il materiale rimane invariato non si deve fare nulla, e quindi effettivamente il cambio di serramenti per le singole unità nella L. 10 per l'intervento sulle parti comuni è descrittivo e serve semmai a riunire per praticità tutti gli interventi in una unica pratica ediliziamarcello60 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:16 Secondo me dobbiamo intenderci sul concetto di intervento.
Un intervento può essere condotto da più soggetti oppure no?
Sappiamo tutti che, in particolare nel caso del SB, l'eventuale sostituzione degli infissi viene eseguita nell'arco temporale dell'intervento condominiale.
Quindi dobbiamo chiederci; si tratta di N+1 interventi separati, per il fatto che sono sostenuti da N+1 soggetti giuridici diversi?
Oppure si tratta di un un solo intervento nel quale sono coinvolti più soggetti (un condominio ed N condomini)?
la discussione va avanti, non la seguo più.ponca ha scritto: mer mag 05, 2021 11:17 concordo sul fatto che il vero problema di H't in termini di fattibilità riguarda i fabbricati unifamiliari
concordo con te se ti riferisci al 110 e a certi meccanismi che si sono creatiRonin ha scritto: mer mag 05, 2021 11:48la discussione va avanti, non la seguo più.ponca ha scritto: mer mag 05, 2021 11:17 concordo sul fatto che il vero problema di H't in termini di fattibilità riguarda i fabbricati unifamiliari
ma anche in questo caso (che poi è quello che mi interessa di più, evidentemente con riferimento agli edifici pubblici e all'ecobonus liscio o al conto termico) non vedo alcuna situazione in cui la fattibilità sia inficiata. il discorso X e Y rimane il medesimo. se ci sono facciate "sfortunate" su cui non riesci a isolare, gli infissi di quella facciata vanno lasciati indietro e affrontati dopo (o prima) in un intervento autonomo (=col suo titolo edilizio distinto) su cui si prenderà il 50%. i massimali sono gli stessi, cambia solo che su X non si prende il 110% (il che è perfettamente coerente con lo spirito del "ti incentivo per fare la transizione energetica"; se l'intervento è parziale, per mille motivi, su quel pezzo lì ti incentivo come il solito intervento parziale).
giusta osservazione - però c'è anche la faq 2.15 che dice "Nel caso in cui la superficie di uguale orientamento fosse comune a più unità immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento"vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:11 La faq 3.1 del 2018 risponde alla domanda di come di calcola H't nel caso in cui si intervenga o SOLO su componenti opachi o SOLO su componenti trasparenti (questo caso lo si deduce dalla risposta).
Mise risponde che in questi casi, e solo in questi, occorre distinguere i condomini dalle unifamiliari.
Questo per risolvere un caso concreto, cioè che se uno cambia le finestre a casa sua e supera il 25% della SLD, la verifica H't non torna, ma non può obbligare il condominio a fare il cappotto, cosa che risolverebbe il problema.
Qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell'H’T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene., cioè parete isolata senza contare le finestre esistenti.
E se l'intervento riguarda sia le parti opache che le parti trasparenti? Dove sta scritto che debbano essere trattate separatamente?
HUGO ha scritto: gio giu 04, 2020 19:57 A mio giudizio se devi verificare l'h't di una oarete su cui fai un cappotto, se sei in un condominio (serramenti dei proprietari-pareti comuni) non consideri i serramenti nella media ponderata (a meno che non li sostituisci ovvio)
io la mia ve l'ho dettaclaudioedil ha scritto: mer mag 05, 2021 12:39 alla fine Ronin/Vinz75 sintetizzano la questione: se faccio cappotto su alcune facciate e altre no i privati possono cambiarsi i serramenti anche sulle altre facciate?
..questa l'abbiamo superata da mo'...claudioedil ha scritto: mer mag 05, 2021 11:45effettivamente, dal punto di vista urbanistico, al momento se la sostituzione dei serramenti avviene con cambio di materiale richiede una CILA - allora si potrebbero addirittura predisporre una pratica per gli interventi sulle parti comuni e una per ogni unità che cambia i serrameti, se il materiale rimane invariato non si deve fare nulla, e quindi effettivamente il cambio di serramenti per le singole unità nella L. 10 per l'intervento sulle parti comuni è descrittivo e serve semmai a riunire per praticità tutti gli interventi in una unica pratica ediliziamarcello60 ha scritto: mer mag 05, 2021 11:16 Secondo me dobbiamo intenderci sul concetto di intervento.
Un intervento può essere condotto da più soggetti oppure no?
Sappiamo tutti che, in particolare nel caso del SB, l'eventuale sostituzione degli infissi viene eseguita nell'arco temporale dell'intervento condominiale.
Quindi dobbiamo chiederci; si tratta di N+1 interventi separati, per il fatto che sono sostenuti da N+1 soggetti giuridici diversi?
Oppure si tratta di un un solo intervento nel quale sono coinvolti più soggetti (un condominio ed N condomini)?
In Lombardia è senz'altro 2° livello, anche perchè in 1° livello saresti obbligato al rispetto FER, e nei condomini la vedo dura.vinz75 ha scritto: ven mag 07, 2021 16:00 ..Ho posto un altro quesito riguardante i condomini con impianti autonomi. Il dubbio è: se all'interno di un appartamento faccio ristrutturazione dell'impianto (lo rifaccio completamente cambiando anche tipologia di generatore), per quel singolo appartamento come si calcola la superficie disperdente? Io credo che per i condomini conti l'intero fabbricato, cioè si cade in 1° livello se coibentazione > 50% complessiva + ristrutturazione di tutti gli appartamenti. Cioè in sostanza siamo sempre in 2°livello. Ma il dubbio io almeno ce l'ho.
In pratica ho ripreso la questione se fosse necessario fare verifica H't su infissi.vinz75 ha scritto: ven mag 07, 2021 16:00 Dunque in sostanza se a livello condominiale faccio cappotto e sostituisco finestre l'intervento è unitariamente classificato come ristrutturazione importante di 2° livello.
ma se l'intervento riguarda sia le parti opache che i serramenti direi che nella pratica il problema non c'èvinz75 ha scritto: ven mag 07, 2021 14:25 Ho posto la seguente domanda ad Anit
TITOLO: Verifica H't per condomini
Buon giorno. In relazione alla faq Mise 3.1 del 2018, vorrei sapere la vostra opinione nel caso in cui l'intervento riguardi sia le parti opache che quelle trasparenti. Come si calcola H't? Comprendendo sia le parti opache che quelle trasparenti, quindi globale dell'intera facciata? Oppure differenziando la verifica tra opache e trasparenti appartenendo a parti giuridiche differenti?
Questa la risposta
Buongiorno
se l'intervento riguarda sia le parti opache sia le parti trasparenti, H't si calcola sull'intera facciata comprensiva di entrambe le componenti.
Cordiali saluti
ANIT
la risposta di enea è ovvia per come è posta la domanda: SE l'intervento è unico, evidentemente H't va verificato su entrambi; ma appunto la domanda già presuppone che vi sia un unico intervento, non è ENEA ad affermare che debba essere così, perciò nulla cambia.vinz75 ha scritto: ven mag 07, 2021 17:07In pratica ho ripreso la questione se fosse necessario fare verifica H't su infissi.vinz75 ha scritto: ven mag 07, 2021 16:00 Dunque in sostanza se a livello condominiale faccio cappotto e sostituisco finestre l'intervento è unitariamente classificato come ristrutturazione importante di 2° livello.
..perchè la questione dell'H't è vecchia di 5 anni, irresolubile per principio, sensata negli obiettivi ma inapplicabile nella pratica, alla quale invano han messo decine di patch (el tacòn pegio del buso direbbero a treviso).vinz75 ha scritto: mer mag 05, 2021 13:04 Giro il tuo punto di vista è importante, come ..... o Giotisi, tanto per citarne qualcuno, che non si sono espressi.