Buongiorno, ragazzi, riformulo il quesito in forma ortografica corretta ( scusate ) .
Desidero avere una conferma circa il divieto di collocare tubazioni di adduzione del gas metano a servizio di impianti termsingoli con potenzialità < 35 Kw al di sotto della malta di allettamento di marciapiedi o di solai esterni al'edificio.
installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Moderatore: Edilclima
Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
E' lo stesso dubbio che ho anche io. Ho cercato di informarmi leggendo e rileggendo la norma e sentendo anche altri colleghi ma il dubbio è rimasto perchè è un caso non previsto dalla normativa e ogni tecnico la vede un pò alla sua maniera.
La soluzione potrebbe essere l'installazione di condotte sopra i solai, installate in canaline ventilate ma, visto che non è sempre (o mai..) possibile ricorrere a questa soluzione secondo me si può intendere questo tipo di posa come posa sottotraccia quindi, utilizzare tubazioni metalliche e non in polietilene, magari con guaina aerata, e annegata in malta di cemento. Penso che dal punto di vista della sicurezza dell'impianto non ci dovrebbero essere problemi.
Cosa ne dite?
La soluzione potrebbe essere l'installazione di condotte sopra i solai, installate in canaline ventilate ma, visto che non è sempre (o mai..) possibile ricorrere a questa soluzione secondo me si può intendere questo tipo di posa come posa sottotraccia quindi, utilizzare tubazioni metalliche e non in polietilene, magari con guaina aerata, e annegata in malta di cemento. Penso che dal punto di vista della sicurezza dell'impianto non ci dovrebbero essere problemi.
Cosa ne dite?
Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Penso che dal punto di vista della sicurezza dell'impianto non ci dovrebbero essere problemi.
Cosa ne dite?
Infatti anche io lo considero attuo tutti gli elementi di sicurezza equivalenti presi in considerazione dalla 7129 nelle pose sottotraccia....
Cosa ne dite?
Infatti anche io lo considero attuo tutti gli elementi di sicurezza equivalenti presi in considerazione dalla 7129 nelle pose sottotraccia....
Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Il dubbio permane lo stesso.
La norma UNI CIG 7129 al punto 3.3.1.2. recita "[*]le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia ed interrate....." Se analizziamo il punto sotto traccia 3.3.3 recita : Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in muratura ( nei pavimenti, nelle pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nel solaio), purchè vengano posate con andamento rettilineo verticale ed orizzontale e siano rispettate le seguenti condizioni.... omissis.."
Al punto 3.3.1 asserisce che le tubazioni devono essere posate entro 200 mm dagli spigoli, condizione questa che di fatto impedisce la collocazione sotto traccia ( o sotto caldana del pavimento ) qualor avvenga su terrazzi o su solai esterni,salvo che non sia rispettato tale requisito.
In tale ottica come possiamo risolvere il caso della tubazione che dal contatore attraversa un solaio esterno per esempio costituente solaio di un vano cantinato fuori sagoma dell'edificio, non è possibile rispettare i 200 mm. agli spigoli che in tal caso, non esistono.
Ne deduco che non e' possibile collocare la tubazione sotto pavimento all'esterno.
Concordate?
La norma UNI CIG 7129 al punto 3.3.1.2. recita "[*]le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia ed interrate....." Se analizziamo il punto sotto traccia 3.3.3 recita : Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in muratura ( nei pavimenti, nelle pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nel solaio), purchè vengano posate con andamento rettilineo verticale ed orizzontale e siano rispettate le seguenti condizioni.... omissis.."
Al punto 3.3.1 asserisce che le tubazioni devono essere posate entro 200 mm dagli spigoli, condizione questa che di fatto impedisce la collocazione sotto traccia ( o sotto caldana del pavimento ) qualor avvenga su terrazzi o su solai esterni,salvo che non sia rispettato tale requisito.
In tale ottica come possiamo risolvere il caso della tubazione che dal contatore attraversa un solaio esterno per esempio costituente solaio di un vano cantinato fuori sagoma dell'edificio, non è possibile rispettare i 200 mm. agli spigoli che in tal caso, non esistono.
Ne deduco che non e' possibile collocare la tubazione sotto pavimento all'esterno.
Concordate?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Ma perchè scusate ?
Io ho sempre installato le tubazioni di adduzione del gas nei palazzi.
SE sono nel terreno in polietilene, se sono su solaio (e quindi su garage) con tubo in ferro rivestito PE con saldatura autogena.
Sbaglio?
Io ho sempre installato le tubazioni di adduzione del gas nei palazzi.
SE sono nel terreno in polietilene, se sono su solaio (e quindi su garage) con tubo in ferro rivestito PE con saldatura autogena.
Sbaglio?
Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
In base a quale disposizione tecnica ?
Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
secondo me:
La posa sottotraccia entro 200 mm dagli spigoli servirebbe per far capire che una vollta chiusa la traccia a pavimento finito la tubazione è posta in quel determinato punto, se non fosse rispettato i 200 mm allora si possono prevedere degli elementi esterni atti ad individuare il tracciato della tubazione come cartellonistica, targhette.... questo secondo me è un grado di sicurezza equivalente dato che non ho trovato nessun riscontro normativo per tale tipologia di posa sottotraccia su pavimenti esterni cioè marciapiedi.
Altri menti sti tubi dove passerebbero?
La posa sottotraccia entro 200 mm dagli spigoli servirebbe per far capire che una vollta chiusa la traccia a pavimento finito la tubazione è posta in quel determinato punto, se non fosse rispettato i 200 mm allora si possono prevedere degli elementi esterni atti ad individuare il tracciato della tubazione come cartellonistica, targhette.... questo secondo me è un grado di sicurezza equivalente dato che non ho trovato nessun riscontro normativo per tale tipologia di posa sottotraccia su pavimenti esterni cioè marciapiedi.
Altri menti sti tubi dove passerebbero?

Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
E' proprio quello il problema, un ente gestore stabilisce che se sussiste la possibilità di realizzare elementi esterni puo' essere tranquillamente essere collocata a vista, adeguandosi alla risposta specifica data dal CIG che vieta la collocazione come prospettato.
se poi guardiamo la possibilità concessa di atraversare locali a specificio rischio ( diffidate dal solo contro tubo in quanto non consetnito dalle regole tecniche cogenti e non dalle norme standardizzate e volontarie ), c'è sempre la possibilità di cavedi areati esclusivi.
Posso darvi un consiglio, è in corso l'inchiesta pubblica all'UNI e al CIG per la revisione della norma UNI 7129, proviamo a insistere un po' tutti perchè sia fatta universale e univoca chiarezza!!!
se poi guardiamo la possibilità concessa di atraversare locali a specificio rischio ( diffidate dal solo contro tubo in quanto non consetnito dalle regole tecniche cogenti e non dalle norme standardizzate e volontarie ), c'è sempre la possibilità di cavedi areati esclusivi.
Posso darvi un consiglio, è in corso l'inchiesta pubblica all'UNI e al CIG per la revisione della norma UNI 7129, proviamo a insistere un po' tutti perchè sia fatta universale e univoca chiarezza!!!