Per le centrali con potenza compresa fra 35 e 116 kW nel DM 12/4/96 è ammesso l'accesso dall'interno tramite disimpegno con pareti e porte REI30. Non si parla di aerazione (che è citata invece per centrali con potenza maggiore).
Questo vuol dire che per la CT di un condominio, posta nel piano interrato e con una parete verso intercapedine, l'accesso può avvenire attraverso il vano scala e poi una serie di corridoi: nessuno di questi ha finestre o altra aerazione.
E' corretto?
CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
Il DM 12/04/96 dice:
"...oppure dall’interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas.."
Quindi per me va fatta un'areazione
"...oppure dall’interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas.."
Quindi per me va fatta un'areazione
Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
condivido salvo che non sia tecnicamente dimostrata la possibilità di non formazione di sacche di gas nel disimpegno. Se osserviamo il requsito di areazione nei locali ospitanti gli impianti termici richiede comunque areazione per evitare formazione di sacche gi gas di almeno cmq 100 che vanno computabili nel computo dell'areazione minima.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
sono d'accordo anche per me vai di disimpegno areato
Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
con la mia poca esperienza ben due distinti comandi VVFF lo richiedono, ovviamente per apparecchi < a 116 kW
Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
Non sono d'accordo. Se fosse stata richiesta l'aerazione per le centrali di potenzialità < 116 kW lo avrebbero scritto espressamente. Al Comando di Torino ho posto più volte il quesito trovando sempre conferma alla mia interpretazione. Se non erro dovrebbe esserci anche una risposta scritta; se la ritrovo vi cito gli estremi.
Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
............... ovviamente nel disimpegno non devono transitare tubazioni del gas!