Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

Messaggio da giorgioedil »

Per le centrali con potenza compresa fra 35 e 116 kW nel DM 12/4/96 è ammesso l'accesso dall'interno tramite disimpegno con pareti e porte REI30. Non si parla di aerazione (che è citata invece per centrali con potenza maggiore).
Questo vuol dire che per la CT di un condominio, posta nel piano interrato e con una parete verso intercapedine, l'accesso può avvenire attraverso il vano scala e poi una serie di corridoi: nessuno di questi ha finestre o altra aerazione.
E' corretto?
Ospsar
Messaggi: 147
Iscritto il: lun feb 26, 2007 09:36

Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

Messaggio da Ospsar »

Il DM 12/04/96 dice:
"...oppure dall’interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas.."

Quindi per me va fatta un'areazione
Fabrizio
Messaggi: 11
Iscritto il: mer mar 05, 2008 11:10

Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

Messaggio da Fabrizio »

condivido salvo che non sia tecnicamente dimostrata la possibilità di non formazione di sacche di gas nel disimpegno. Se osserviamo il requsito di areazione nei locali ospitanti gli impianti termici richiede comunque areazione per evitare formazione di sacche gi gas di almeno cmq 100 che vanno computabili nel computo dell'areazione minima.
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

Messaggio da Manofthemoon »

sono d'accordo anche per me vai di disimpegno areato
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

Messaggio da Kalz »

con la mia poca esperienza ben due distinti comandi VVFF lo richiedono, ovviamente per apparecchi < a 116 kW
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

Messaggio da megaing »

Non sono d'accordo. Se fosse stata richiesta l'aerazione per le centrali di potenzialità < 116 kW lo avrebbero scritto espressamente. Al Comando di Torino ho posto più volte il quesito trovando sempre conferma alla mia interpretazione. Se non erro dovrebbe esserci anche una risposta scritta; se la ritrovo vi cito gli estremi.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

Messaggio da megaing »

............... ovviamente nel disimpegno non devono transitare tubazioni del gas!
Rispondi