Salve colleghi,
relativamente ad un’azienda di trasporti privata che possiede n. 2 cisterne di gasolio da 8 mc cadauno per un totale di 16 mc di gasolio (quindi di volume complessivo inferiore al limite di 45 imposto dal DM 22 novembre 2017), concordate che si tratta di n. 2 attività 13.1.A e dunque anche il versamento da pagare ai Vigili del Fuoco è doppio?
Grazie e cordiali saluti a tutti
Installazione di più contenitori di gasolio nella stessa attività
Moderatore: Edilclima
Re: Installazione di più contenitori di gasolio nella stessa attività
Per il DM è un unico deposito quindi si possono mantenere le distanze minime prescritte, ma per il 151/11 sono due attività distinte, dato che i CDR possono avere capacità massima di 9mc.
Re: Installazione di più contenitori di gasolio nella stessa attività
Grazie TerminusTerminus ha scritto: mer apr 28, 2021 15:42 Per il DM è un unico deposito quindi si possono mantenere le distanze minime prescritte, ma per il 151/11 sono due attività distinte, dato che i CDR possono avere capacità massima di 9mc.