TRIBUNA CAMPO DA CALCIO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gmeister
Messaggi: 699
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

TRIBUNA CAMPO DA CALCIO

Messaggio da Gmeister »

Buonasera,
piccolo impianto sportivo (196 posti a sedere) con valutazione progetto approvata nel 2007 e mai chiusa.
Adesso vogliono realizzare una copertura in acciaio sulla tribunetta attualmente scoperta, per me è modifica sostanziale con aggravio di rischio, quindi si decide di mandare una variante alla valutazione progetto.

Sul D.M. 18 marzo 1996 non fa riferimento alcuno alla resistenza al fuoco che questi manufatti devono avere, mi sto perdendo qualcosa oppure non è richiesto alcun requisito R per le coperture delle tribune, sebbene di un piccolo impianto?

Grazie,
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3908
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO

Messaggio da weareblind »

L'art. 15 del D.M. 18/3/1996 dice di effettuare il calcolo del carico di incendio, nel tuo caso verrà nullo e quindi nessuna resistenza.
Gmeister
Messaggi: 699
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO

Messaggio da Gmeister »

weareblind ha scritto: mer mar 24, 2021 07:54 L'art. 15 del D.M. 18/3/1996 dice di effettuare il calcolo del carico di incendio, nel tuo caso verrà nullo e quindi nessuna resistenza.
si in effetti non fa specifico riferimento agli impianti all'aperto, ma il periodo non sembra escludere niente tra aperto e chiuso.

Grazie weare!