Caldaia stagna Tipo C all'interrato
Moderatore: Edilclima
Caldaia stagna Tipo C all'interrato
Caldaia stagna tipo C a tiraggio forzato...può essere installa al piano interrato di una palazzina?
Lo scarico dei fumi avviene mediante camino singolo fino al colmo del tetto, mentre il prelievo dell'aria comburente avviene mediante altra tubazione orizzontale installata a filo solaio fino a sfociare all'esterno al livello stradale (per areare l'interrato ci sono quelle che vengono chiamate "bocche di lupo").
Lo scarico dei fumi avviene mediante camino singolo fino al colmo del tetto, mentre il prelievo dell'aria comburente avviene mediante altra tubazione orizzontale installata a filo solaio fino a sfociare all'esterno al livello stradale (per areare l'interrato ci sono quelle che vengono chiamate "bocche di lupo").
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
Così come descritto sembrerebbe di sì, purchè l'alimentazione non sia a gas gpl, purchè il locale non sia un box, purchè il camino sia conforme, purchè la tubazione di adduzione gas metano sia realizzata a regola d'arte, purchè....ecc. ecc.spirit ha scritto:Caldaia stagna tipo C a tiraggio forzato...può essere installa al piano interrato di una palazzina?
Lo scarico dei fumi avviene mediante camino singolo fino al colmo del tetto, mentre il prelievo dell'aria comburente avviene mediante altra tubazione orizzontale installata a filo solaio fino a sfociare all'esterno al livello stradale (per areare l'interrato ci sono quelle che vengono chiamate "bocche di lupo").
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
La caldaia è a metano e l'interrato non è adibito a box.
per lo scarico dei fumi avevo pensato ad un camino della AN Camini oppure ad un condotto della casa costruttrice della caldaia (Unical)
per lo scarico dei fumi avevo pensato ad un camino della AN Camini oppure ad un condotto della casa costruttrice della caldaia (Unical)
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
Unica nota: okkio al tiraggio soprattutto con caldaie UNICAL; mi sono trovato più volte che con percorsi e Delta di Quota sensibili si arrivava al limite.
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
ti riferisci alla perdita di carico?MAX76 ha scritto:Unica nota: okkio al tiraggio soprattutto con caldaie UNICAL; mi sono trovato più volte che con percorsi e Delta di Quota sensibili si arrivava al limite.
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
si riferisce al circuito fumi/aria, da stare attenti con la pressione massima che indica il costruttore dell'apparecchio e tu calcolerai in base alla lunghezza dei condotti e le curve...sennò giù col diaframma 

Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
Appunto il problema è sul tiraggio del condotto di evacuazione fumi ovvero sulla perdita di carico della linea aria/gas combusti
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
Nel caso non ce la faccio a rispettare il limite dei Pa sul totale dei condotti aria/gas, posso utilizzare un camino singolo ad esempio della AN Camini per lo scarico dei fumi e i tubi della Unical per il prelievo dell'aria?
In tal caso il limite dei Pa lo devo verificare solo sui condotti di aspirazione aria mentre il camino lo dimensiono normalmente secondo la UNI10641...giusto?
In tal caso il limite dei Pa lo devo verificare solo sui condotti di aspirazione aria mentre il camino lo dimensiono normalmente secondo la UNI10641...giusto?
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
In tal caso il limite dei Pa lo devo verificare solo sui condotti di aspirazione aria mentre il camino lo dimensiono normalmente secondo la UNI10641...giusto
e 7129/01, ovviamente sempre secondo la 7129 devi utilizzare esclusivamente i condotti aria e fumi che ti vengono " forniti " dal costruttore dell'apparecchio.
e 7129/01, ovviamente sempre secondo la 7129 devi utilizzare esclusivamente i condotti aria e fumi che ti vengono " forniti " dal costruttore dell'apparecchio.
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
La caldaia è della Unical...a causa delle lunghezze non ce la faccio ad utilizzare tubi della Unical sia per l'aspirazione aria sia per lo scarico fumi.Kalz ha scritto:In tal caso il limite dei Pa lo devo verificare solo sui condotti di aspirazione aria mentre il camino lo dimensiono normalmente secondo la UNI10641...giusto
e 7129/01, ovviamente sempre secondo la 7129 devi utilizzare esclusivamente i condotti aria e fumi che ti vengono " forniti " dal costruttore dell'apparecchio.
Volevo quindi utilizzare tubi della Unical per l'aspirazione aria (rispettando i Pa massimi) ed un camino della AN Camini per lo scarico fumi dimensionato secondo UNI10641...va bene?
Scusate l'insistenza e grazie per l'aiuto!
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
Poi spiegare meglio il discorso di rispettare i Pa massima per il condotto di presa aria?
Come intendi procedere per il dimensionamento dell'aspirazione?
Come intendi procedere per il dimensionamento dell'aspirazione?
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
U
Che dici va tutto bene (compreso il camino singolo per lo scarico fumi)?
Utilizzo le tabelle fornite dalla Unical...per ogni componente del condotto di aspirazione (terminale, curve, elementi rettilinei ecc) vengono indicati i Pa che si perdono...verifico che i Pa totali (corrispondenti a tutti i componenti necessari per realizzare l'aspirazione) siano inferiore a quelli massimi ammessi (indicati sempre dalla Unical).MAX76 ha scritto:Poi spiegare meglio il discorso di rispettare i Pa massima per il condotto di presa aria?
Come intendi procedere per il dimensionamento dell'aspirazione?
Che dici va tutto bene (compreso il camino singolo per lo scarico fumi)?
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
OK, ricordati di mettere nel conto le perdite lineari di carico per le condotte e aggiungici una percentuale di sicurezza del 10% (non si sa mai soprattutto con i montatori che girano di questi tempi)
Re: Caldaia stagna Tipo C all'interrato
ok grazie mille per l'aiuto