BUON POMERIGGIO A TUTTI
HO DA PORVI DUE QUESITI INERENTI AD UNA SITUAZIONE PARTICOLARE CHE STO GESTENDO.
MI TROVO A DOVER DIMENSIONARE UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI INTERNO AD IDRANTI UNI 45 DENTRO UN CAPANNONE.
OLTRE ALL'IMPIANTO MI E' STATA ASSEGNATA ANCHE LA MESSA A NORMA DELL'ATTIVITA', ED E' QUI CHE MI SORGE UN DUBBIO.
IL CAPANNONE E' STATO COMPARTIMENTATO IN DUE BLOCCHI DIVISI DA UNA PARETE REI 120 NON COMUNICANTI.
ENTRAMBE LE PARTI DEL CAPANNONE VERREBBERO UTILIZZATE COME DEPOSITO, IN QUESTO CASO N. 2 ATTIVITA' 70.1.B: "Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq"
LA MIA DOMANDA E':
- VA FATTA UNA PRESENTAZIONE UNICA (QUINDI DOPPIA VALUTAZIONE PROGETTO)? OPPURE VANNO FATTE DUE VALUTAZIONI PROGETTO SEPARATE?
( IL TITOLARE E' LO STESSO, QUINDI PER RAGIONAMENTO FAREI UN'UNICA PRESENTAZIONE CON 2 ATTIVITA' SULLO STESSO MODULO )
- L'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI DI NUOVA INSTALLAZIONE POTRA' ESSERE UNICO PER L'INTERNO FABBRICATO?
QUINDI UN ANELLO CHE GIRA E FA ENTRAMBI I LATI CON UNA SOLA PARTENZA (ALLACCIO DA RETE PUBBLICA COMPLETO DI ATTACCO MOTOPOMPA)
OPPURE OGNI LATO DEL FABBRICATO DOVRA' AVERE LA SUA LINEA DEDICATA COMPRESA DI PARTENZA ED ATTACCO MOTOPOMPA A PARTE?
GRAZIE IN ANTICIPO
CAPANNONE CON DOPPIO / SINGOLO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI
Moderatore: Edilclima
CAPANNONE CON DOPPIO / SINGOLO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI
Logan Grimnar approves
Re: CAPANNONE CON DOPPIO / SINGOLO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI
se il titolare è unico, la pratica di prevenzione incendi sarà unica.DrHugs ha scritto: mer mar 24, 2021 16:54 - VA FATTA UNA PRESENTAZIONE UNICA (QUINDI DOPPIA VALUTAZIONE PROGETTO)? OPPURE VANNO FATTE DUE VALUTAZIONI PROGETTO SEPARATE?
( IL TITOLARE E' LO STESSO, QUINDI PER RAGIONAMENTO FAREI UN'UNICA PRESENTAZIONE CON 2 ATTIVITA' SULLO STESSO MODULO )
poi se devi pagare due attività 70 o una sola, questo lo vedi con il funzionario VVF.
la rete idranti potrà essere unica a servizo di entrambi i depositi.DrHugs ha scritto: mer mar 24, 2021 16:54 - L'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI DI NUOVA INSTALLAZIONE POTRA' ESSERE UNICO PER L'INTERNO FABBRICATO?
QUINDI UN ANELLO CHE GIRA E FA ENTRAMBI I LATI CON UNA SOLA PARTENZA (ALLACCIO DA RETE PUBBLICA COMPLETO DI ATTACCO MOTOPOMPA)
OPPURE OGNI LATO DEL FABBRICATO DOVRA' AVERE LA SUA LINEA DEDICATA COMPRESA DI PARTENZA ED ATTACCO MOTOPOMPA A PARTE?
ricorda le valvole di intercettazione !
Re: CAPANNONE CON DOPPIO / SINGOLO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI
GRAZIE
COME IMMAGINAVO IL TITOLARE UNICO PORTA AD UNA PRATICA (CON 2 ATTIVITA')
PER QUANTO RIGUARDA LA TUA SECONDA RISPOSTA: IN CHE SENSO "ricorda le valvole di intercettazione !"
COME IMMAGINAVO IL TITOLARE UNICO PORTA AD UNA PRATICA (CON 2 ATTIVITA')
PER QUANTO RIGUARDA LA TUA SECONDA RISPOSTA: IN CHE SENSO "ricorda le valvole di intercettazione !"
Logan Grimnar approves
Re: CAPANNONE CON DOPPIO / SINGOLO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI
era detto come "promemoria" anche se saprai già che le dovrai prevedere.
.. il più delle volte, anche in impianti molto recenti, non c'è traccia delle dovute valvole di intercettazione.
la norma UNI 10779 è molto chiara a tal riguardo.
.. il più delle volte, anche in impianti molto recenti, non c'è traccia delle dovute valvole di intercettazione.
la norma UNI 10779 è molto chiara a tal riguardo.