Buongiorno a tutti, ho il problema indicato nel titolo del post.
In un'azienda farmaceutica stiamo facendo degli ampliamenti che riguarderanno anche la realizzazione di reparti sterili.
Il mio problema è come andare a smaltire i fumi in emergenza in quei locali dove la qualità non accetterà mai che ci siano delle aperture che possano mettere in comunicazione l'interno con l'esterno (avevo pensato alla soluzione alternativa di Livello II per la Strategia S.8 utilizzando le appendici della norma UNI9994).
Prima del Codice in altri reparti sterili avevo semplicemente indicato che i locali erano completamente climatizzati ed è sempre andata bene così.
Avete mai avuto casi simili?
Come avete risolto?
Grazie mille
Smaltimento fumi in reparti sterili
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1379
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Smaltimento fumi in reparti sterili
Ciao,
Credo che di soluzioni ce n'è siano poche. Impianto meccanizzato di estrazione fumi oppure soluzione alternativa al livello di prestazione II con ricorso alla FSE.
Potresti anche applicare il livello I della strategia S.8 se rispetti tutti i criteri di attribuzione.
In che senso solo climatizzati? Se si verifica un incendio il fumo dove evacua?Prima del Codice in altri reparti sterili avevo semplicemente indicato che i locali erano completamente climatizzati ed è sempre andata bene così.
Credo che di soluzioni ce n'è siano poche. Impianto meccanizzato di estrazione fumi oppure soluzione alternativa al livello di prestazione II con ricorso alla FSE.
Potresti anche applicare il livello I della strategia S.8 se rispetti tutti i criteri di attribuzione.