Ciao,
Avrei bisogno di un parere.
Capannone con 4 idranti.
Il D.M. 37/2008 non prevede l'obbligo di progetto se attività non soggetta alla pratica di prevenzione incendi.
All'interno del capannone si insedia un attività di cui al D.P.R. 151/2011.
A questo punto devo fare una dichiarazione di rispondenza o mi basta la Dichiarazione di conformità esistente e il collaudo della rete idranti?
Grazie
Ciao
Progetto rete idranti
Moderatore: Edilclima
Re: Progetto rete idranti
A mio avviso devi fare una CERT. IMP. completa di tutti gli allegati obbligatori, quindi anche la prova di funzionalità.
- travereticolare
- Messaggi: 1521
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Progetto rete idranti
Io farei così
Realizzazione impianto ante 2008, soggetto alla 46/90, senza DI.CO --> Dichiarazione di Rispondenza;
Realizzazione impianto post 2008 --> Dichiarazione di Conformità.
Realizzazione impianto ante 2008, soggetto alla 46/90, senza DI.CO --> Dichiarazione di Rispondenza;
Realizzazione impianto post 2008 --> Dichiarazione di Conformità.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Progetto rete idranti
In realtà l'obbligo di progetto parte da 4 idranti, anche se l'attività non è soggetta a VVF.
Quindi l'impianto deve avere progetto + DICO.
La DICO irreperibile può essere sostituita da DIRI per impianti ante 2008, redatta da professionista.
Quindi l'impianto deve avere progetto + DICO.
La DICO irreperibile può essere sostituita da DIRI per impianti ante 2008, redatta da professionista.
Re: Progetto rete idranti
giusto:
- vale solito discorso data installazione ..
- DM 37/08 pari o superiore a 4 idranti .. (ricordavo solo superiore a 4)
- vale solito discorso data installazione ..
- DM 37/08 pari o superiore a 4 idranti .. (ricordavo solo superiore a 4)