Buongiorno a tutti, avevo un dubbio che spero mi possiate chiarire:
in un intervento in cui inserisco pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento, e impianto fotovoltaico, mi viene fuori sull'attestato un'efficienza globale stagionale per il raffrescamento pari a 0. Ho verificato, praticamente tutto il consumo elettrico per il raffrescamento viene "assorbito" dal fotovoltaico, e quindi l'EP, nren estivo è pari a 0. In questi casi, è normale che anche l'efficienza sia 0, essendo l'EPnren al denominatore nella formula per il calolo dell'efficienza globale stagionale (se non erro) e sarebbe una forma indeterminata, o è un Bug del programma?
Grazie ^^
paolo m
Messaggi: 544
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Efficienza media stagionale pari a 0

Messaggio da paolo m »

C'è una FAQ di Edilclima in merito, la n. 8. Da supporto tecnico all'interno di EC700.
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 76
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Efficienza media stagionale pari a 0

Messaggio da Luke_Psychonaut »

Grazie, dove potrei trovarla?
Non uso Edilclima per queste verifiche, ma per altro..
paolo m
Messaggi: 544
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Efficienza media stagionale pari a 0

Messaggio da paolo m »

girondone
Messaggi: 12965
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Efficienza media stagionale pari a 0

Messaggio da girondone »

Luke_Psychonaut ha scritto: ven mar 05, 2021 10:16 Buongiorno a tutti, avevo un dubbio che spero mi possiate chiarire:
in un intervento in cui inserisco pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento, e impianto fotovoltaico, mi viene fuori sull'attestato un'efficienza globale stagionale per il raffrescamento pari a 0. Ho verificato, praticamente tutto il consumo elettrico per il raffrescamento viene "assorbito" dal fotovoltaico, e quindi l'EP, nren estivo è pari a 0. In questi casi, è normale che anche l'efficienza sia 0, essendo l'EPnren al denominatore nella formula per il calolo dell'efficienza globale stagionale (se non erro) e sarebbe una forma indeterminata, o è un Bug del programma?
Grazie ^^
sei lo stesso del mess su altro forum di altro software ?
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 76
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Efficienza media stagionale pari a 0

Messaggio da Luke_Psychonaut »

paolo m ha scritto: ven mar 05, 2021 19:09 Allora la trovi qui:
https://www.edilclima.it/supporto/altri ... scheda/147
Grazie mille!!
Ok era come immaginavo allora, poter non incorrere nella forma indeterminata viene fuori zero.
Grazie davvero ^^
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 76
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Efficienza media stagionale pari a 0

Messaggio da Luke_Psychonaut »

girondone ha scritto: ven mar 05, 2021 21:17
Luke_Psychonaut ha scritto: ven mar 05, 2021 10:16 Buongiorno a tutti, avevo un dubbio che spero mi possiate chiarire:
in un intervento in cui inserisco pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento, e impianto fotovoltaico, mi viene fuori sull'attestato un'efficienza globale stagionale per il raffrescamento pari a 0. Ho verificato, praticamente tutto il consumo elettrico per il raffrescamento viene "assorbito" dal fotovoltaico, e quindi l'EP, nren estivo è pari a 0. In questi casi, è normale che anche l'efficienza sia 0, essendo l'EPnren al denominatore nella formula per il calolo dell'efficienza globale stagionale (se non erro) e sarebbe una forma indeterminata, o è un Bug del programma?
Grazie ^^
sei lo stesso del mess su altro forum di altro software ?
sì, anche perché il software che utilizzo è mc4 avevo chiesto anche sul forum di mc4 :wink:
girondone
Messaggi: 12965
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Efficienza media stagionale pari a 0

Messaggio da girondone »

Luke_Psychonaut ha scritto: lun mar 08, 2021 10:20
girondone ha scritto: ven mar 05, 2021 21:17
Luke_Psychonaut ha scritto: ven mar 05, 2021 10:16 Buongiorno a tutti, avevo un dubbio che spero mi possiate chiarire:
in un intervento in cui inserisco pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento, e impianto fotovoltaico, mi viene fuori sull'attestato un'efficienza globale stagionale per il raffrescamento pari a 0. Ho verificato, praticamente tutto il consumo elettrico per il raffrescamento viene "assorbito" dal fotovoltaico, e quindi l'EP, nren estivo è pari a 0. In questi casi, è normale che anche l'efficienza sia 0, essendo l'EPnren al denominatore nella formula per il calolo dell'efficienza globale stagionale (se non erro) e sarebbe una forma indeterminata, o è un Bug del programma?
Grazie ^^
sei lo stesso del mess su altro forum di altro software ?
sì, anche perché il software che utilizzo è mc4 avevo chiesto anche sul forum di mc4 :wink:
ok