Messaggio da SuperP »

Scusate, ma o mi perdo io, o queste voci, essenziali ed indispensabili, non sono quotate. Possibile?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
umstudio
Messaggi: 765
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da umstudio »

SuperP ha scritto: mer feb 24, 2021 13:59 Scusate, ma o mi perdo io, o queste voci, essenziali ed indispensabili, non sono quotate. Possibile?
cercate a lungo ma mai trovate neppure io
caputese
Messaggi: 274
Iscritto il: mer gen 05, 2011 18:51

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da caputese »

Confermo, mancano. Come anche le canne fumarie...
SuperP
Messaggi: 11531
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da SuperP »

caputese ha scritto: mer feb 24, 2021 15:05 Come anche le canne fumarie...
Ecco, quelle non le ho cercate perchè le recupero... grazie per le dritte. Sono particolari tanto.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
marcello60
Messaggi: 2982
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da marcello60 »

Queste voci non ci sono... occorre farsi NP
SuperP
Messaggi: 11531
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da SuperP »

marcello60 ha scritto: mer feb 24, 2021 15:52 Queste voci non ci sono... occorre farsi NP
Ecco, bravo marcello60 che ce lo condivide :)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
marcello60
Messaggi: 2982
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da marcello60 »

Metto quella che ho fatto per un condominiale da 12 alloggi:

(lavaggio)
CILLIT-HS 23 RS PLUS-5KG. Prodotto risanante ad azione bilanciata, con formulazione innovativa e potenziata, adatto per tutti i metalli, in grado di ripristinare la normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di corrosione da impianti di riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il ricircolo. Confezione da 5 kg. Prezzo del materiale ottenuto da listino Cillit 84,30 € scontato 20% (come da offerta del 22/02/2021) quindi 67,44 €. Mano d'opera DEI Installatore 4a categoria (media nazionale): voce A00.1.01.025.a del prezzario DEI IMP.TECN. 07/2020 pari 25,78 €/ora; si stima un tempo necessario pari a 2 ore, per un totale di 51,56 €. Totale materiale e mano d'opera 119,00 €; spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%: totale complessivo 153,15 €.

(protezione)
CILLIT-HS COMBI-5KG. Composizione bilanciata di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti avente anche graduale effetto risanante in grado di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti chuisi di riscaldamento ad acqua calda, circuiti chiusi di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Confezione da 5 kg. Prezzo del materiale ottenuto da listino Cillit 112,00 € scontato 20% (come da offerta del 22/02/2021) quindi 89,60 €. Mano d'opera DEI Installatore 4a categoria (media nazionale): voce A00.1.01.025.a del prezzario DEI IMP.TECN. 07/2020 pari 25,78 €/ora; si stima un tempo necessario pari a 2 ore, per un totale di 51,56 €. Totale materiale e mano d'opera 141,16 €; spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%: totale complessivo 181,67 €.
SuperP
Messaggi: 11531
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da SuperP »

marcello60 ha scritto: mer feb 24, 2021 16:28 Metto quella che ho fatto per un condominiale da 12 alloggi:
Grazie.
Il lavaggio però richiede anche la strumentazione. 150€ per un condominio non sembrano pochi? A me ne chiedono 300 per impianto termoautonomo.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
marcello60
Messaggi: 2982
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: DEI: Lavaggio impianto e caricamento inibitori

Messaggio da marcello60 »

in effetti mi avevano messo anche una ulteriore voce di assistenza con analisi prima e dopo da 240 euro...
inoltre si possono aumentare le ore di lavoro ....
se invece per strumentazione intendi anche le pompe per caricamento, filtraggio ecc quello non so come metterlo.

aggiungo un dettaglio: mi ero dimenticato di dire che per l'intervento dei 12 alloggi mi avevano preventivato 2 confezioni di entrambi i prodotti, quindi quanto sopra varrebbe per 6 alloggi.