Messaggio da m.campaci »

Vi chiedo un parere, devo certificare un pilastro collocato lungo lo sviluppo di una parete che sporge da essa per 5 cm (su 30 di lato).
Secondo voi il pilastro può essere considerato esposto solamente su un lato? Se così non fosse avrei bisogno di aumentare la sezione, essendo obbligato a usare il metodo tabellare
Grazie a chi mi potrà aiutare
ing.caruso
Messaggi: 341
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Pilastro esposto su uno/più lati

Messaggio da ing.caruso »

A mio parere si.
A meno che non si ragiona a quel punto sull'effettiva esposizione anche per le due sporgenze di 5 cm.
Come se, per esempio, considerassi realmente la presenza di materiale infiammabile, magari su scaffalatura, direttamente poggiato a parete e che, se investito da fiamme, possa irraggiare lateralmente il pilastro.
Una cosa del genere insomma, a meno che non abbia interpretato male:
Immagine
m.campaci
Messaggi: 19
Iscritto il: mer mar 22, 2017 20:00

Re: Pilastro esposto su uno/più lati

Messaggio da m.campaci »

Ha interpretato bene, il pilastro è collocato in una centrale termica e non è presente materiale combustibile lungo i lati delle sporgenze.
Lo considererei quindi esposto su un lato certificandolo con metodo tabellare
Terminus
Messaggi: 13556
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pilastro esposto su uno/più lati

Messaggio da Terminus »

E' naturale che la sollecitazione termica avvenga anche su quei 5 centimetri, che questo costringa a considerare la casistica di esposizione su più lati, è discutibile.
Le armature d'angolo avranno una sollecitazione leggermente superiore a quella monolato, in funzione del copriferro e della sporgenza.
Si può fare una simulazione e verificare la mappatura termica al tempo T di interesse. Se la differenza non è rilevante, come credo nel caso in oggetto, si può trascurare il multilato.
Se poi si vuole stare sul sicuro, si può sempre coprire quel dente per eesempio con una tavella da 4cm intonacata.
m.campaci
Messaggi: 19
Iscritto il: mer mar 22, 2017 20:00

Re: Pilastro esposto su uno/più lati

Messaggio da m.campaci »

Grazie dei pareri, gentilissimi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3779
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pilastro esposto su uno/più lati

Messaggio da weareblind »

Io mi faccio una simulazione termica, in questi casi.