Torrini estrazione ATEX e SEFC

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
shinobi9
Messaggi: 672
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Torrini estrazione ATEX e SEFC

Messaggio da shinobi9 »

Buongiorno,
siccome mi sto occupando del progetto antincendio per un deposito di batterie ( che è considerabile come locale interamente ATEX) nel progetto è prevista anche la presenza di torrino di estrazione dell'aria atex da porre in copertura.
Allo stesso tempo serve un sistema SEFC per fumi e calore.
Volevo sapere se invece che fare le due cose distintamente esiste la possibilità di fare entrambe le cose con i torrini così da limitare i costi.
Ho visto per certo che esistono torrini di smaltimento per fumi e calore ma mi chiedo se possano essere anche ATEX e se il codice prevede la possibilità di usarli al posto delle SEFC o costituisce una soluzione alternativa.. grazie!!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3908
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Torrini estrazione ATEX e SEFC

Messaggio da weareblind »

Non avendo visto il sito, ma lavorando con tanti locali batterie stazionarie, consiglierei:
- CEI EN 62485-2 classificare e vedere dimensioni classificate. Impossibile arrivare al torrino.
Il torrino cambia aria in continuo, l'EFC no, sono funzioni diverse.