Deposito ammoniaca: normativa applicabile

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Wundawa
Messaggi: 15
Iscritto il: lun mar 02, 2015 11:07

Deposito ammoniaca: normativa applicabile

Messaggio da Wundawa »

Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di aiuto nello scegliere la normativa da applicare.
In uno stabilimento chimico che sto seguendo dovrà essere introdotta ammoniaca in bombole, da utilizzare per il ciclo produttivo di un nuovo prodotto (quantitativo massimo NH3: < 300 kg). Ex DPR 151/2011 si configura quindi l'attività n. 3/8/B (Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg). Il mio dubbio riguarda la normativa da applicare.
Le possibilità che ho individuato sarebbero:
- Circolare 20 settembre 1956 n. 74 (relativa a depositi GPL);
- DM 3 febbraio 2016 (relativo a depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8).
Io propenderei per la seconda.
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi parere o consiglio.
Buona giornata a tutti.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3828
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito ammoniaca: normativa applicabile

Messaggio da weareblind »

Ciao, la seconda anche per me. Per pacchi bombole H2 applico per analogia le prescrizioni per bombole metano. Poi UNI EN 378-1 senza dubbio.