PONTI TERMICI SERRAMENTI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

PONTI TERMICI SERRAMENTI

Messaggio da nicorovoletto »

uff.. quanto varia U dei serramenti quando inserisco il ponte termico "kpt" nella maschera finestre dal programma edilclima.

ma vi chiedo una cosa, se il serramento che installo lo inserisco in una parete non isolata.. personalmente metto "kpt" = 0, fate anche voi così? perchè per avere un buon U serramento bisogna dire al proprietario della casa di togliere il cappotto!!!

spero di essermi spiegato
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PONTI TERMICI SERRAMENTI

Messaggio da SuperP »

la UNI sui serramenti NON considera nel calcolo della Umedia il ponte termico serramento/muro, che invece viene considerato nel calcolo della Umedia della parete(vedi norma UNI sui PT). Edilclima non vuole applicare questa modifica.
Io lascio il kpt per calcolare meglio la potenza e l'energia, ma nelle verifiche di legge NON lo considero (perchè non bisogna farlo)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: PONTI TERMICI SERRAMENTI

Messaggio da nicorovoletto »

grazie superP, lo so perchè me l'hai postato tu ancora tempo fa
... ma allora chiedo: dove ..azzo inserisci il pt del serramento, la UNI 14683 lo indica:
Dall'input grafico non riesco, manualmente ... allora tanto vale avere l'input grafico,
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Rispondi