Ciao a tutti,
non sono esperto di impianti gas e ho un quesito per chi ne mastica
C'è un semplice impianto GPL in ambito industriale costituito da un serbatoio interrato 5 mc e due tubazioni interrate che alimentano altrettante caldaie che riscaldano 2 corpi uffici separati tra loro. Di questo impianto ho una dichiarazione di conformità datata maggio 2014 che però è sprovvista dell'indicazione della normativa di riferimento. Purtroppo non abbiamo reperito neanche il progetto (obbligatorio in quanto le utenze >50 kW) che pertanto siamo obbligati a fare postumo. La domanda è questa: qual è la norma di progettazione (quindi norma impianti, non norma prodotto) che si sarebbe dovuta seguire prima di Maggio 2014?
Grazie.
IMPIANTO GPL >35 kW DEL 2014
Moderatore: Edilclima
Re: IMPIANTO GPL >35 kW DEL 2014
ciao
io direi:
DM 14/05/2004 per il serbatoio (ma quell'installazione la certifica l'azienda installatrice/fornitrice sul modello PIN 2.7_gpl che io citerei negli allegati alla DiCo)
UNI 10682:2010 per il gruppo di riduzione (ed eventuale vaporizzatore) in uscita dal serbatoio - se non certificati diversamente
UNI 9860:2006 per la tubazione da serbatoio a centrali termiche
UNI 11528:2014 (è stata pubblicata dal CIG nel febbraio 2014)
DM 12/04/2012
io direi:
DM 14/05/2004 per il serbatoio (ma quell'installazione la certifica l'azienda installatrice/fornitrice sul modello PIN 2.7_gpl che io citerei negli allegati alla DiCo)
UNI 10682:2010 per il gruppo di riduzione (ed eventuale vaporizzatore) in uscita dal serbatoio - se non certificati diversamente
UNI 9860:2006 per la tubazione da serbatoio a centrali termiche
UNI 11528:2014 (è stata pubblicata dal CIG nel febbraio 2014)
DM 12/04/2012
-
- Messaggi: 1624
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: IMPIANTO GPL >35 kW DEL 2014
Grazie grifo68 per la risposta precisa.
Mi sembra di capire che la UNI 10682:2010 sia la vera e principale norma impianti applicabile nel mio caso (GPL), giusto?
PS: il DM 12/04/2012 non può essere, si riferisce ad altro, cosa volevi indicare?
Grazie.
Mi sembra di capire che la UNI 10682:2010 sia la vera e principale norma impianti applicabile nel mio caso (GPL), giusto?
PS: il DM 12/04/2012 non può essere, si riferisce ad altro, cosa volevi indicare?
Grazie.
Re: IMPIANTO GPL >35 kW DEL 2014
Presumo il DM 12/04/1996, oggi sostituito ma vigente nel 2014.