Info su termus pt
Moderatore: Edilclima
Info su termus pt
Chiedo aiuto a chi utilizza termus pt
Ho calcolato i coefficienti kl di alcuni ponti termici che adesso vorrei inserire su ec700.
Il problema è che i kl di termus pt sono riferiti alle dimensioni interne mentre ec700 ragiona sulle dimensioni esterne.
È possibile ottenere i kl riferiti alle dimensioni esterne con termus pt?????
Ho calcolato i coefficienti kl di alcuni ponti termici che adesso vorrei inserire su ec700.
Il problema è che i kl di termus pt sono riferiti alle dimensioni interne mentre ec700 ragiona sulle dimensioni esterne.
È possibile ottenere i kl riferiti alle dimensioni esterne con termus pt?????
Re: Info su termus pt
Passi dall'uno all'altro aggiungendo/togliendo la dispersione della parete corrente non considerata/considerata in quello che hai.
Re: Info su termus pt
grazie, quindi suggerisci di modificare la lunghezza delle sezioni allungandole o accorciandole
in effetti mi torna
purtroppo il software non ha un manuale d'uso e questa è una pecca di non poco conto per chi vorrebbe utilizzarlo correttamente
in effetti mi torna
purtroppo il software non ha un manuale d'uso e questa è una pecca di non poco conto per chi vorrebbe utilizzarlo correttamente
Re: Info su termus pt
Sono in possesso di EC700 ma sto valutando l'acquisto di Termus Pt in quanto consente il calcolo agli elementi finiti, come ti risulta laborioso il creare il ponte termico in termus e poi riportare i valori in EC700 in termini di tempo e fatica ???
Re: Info su termus pt
Ti dico le mie impressioni:
EC709 è ottimo, pratico e veloce, risolve il problema dei ponti termici per tutte le situazioni standard
è un po' limitato per situazioni particolari, interventi tipo cappotto e 110 in cui magari vorresti considerare alcuni dettagli in più
Termus pt è utile in questi casi, in quanto ti permette di modellare i ponti termici con la geometria e il dettaglio che preferisci, tuttavia non è così rapido e immediato come EC709 ed ha anche qualche che difetto secondo me. Forse potresti valutare anche Mold.
in generale servirebbero entrambe: EC709 o un altro abaco per i ponti termici semplici Termus pt, Mold o un altro software FEM per analisi più dettagliate
EC709 è ottimo, pratico e veloce, risolve il problema dei ponti termici per tutte le situazioni standard
è un po' limitato per situazioni particolari, interventi tipo cappotto e 110 in cui magari vorresti considerare alcuni dettagli in più
Termus pt è utile in questi casi, in quanto ti permette di modellare i ponti termici con la geometria e il dettaglio che preferisci, tuttavia non è così rapido e immediato come EC709 ed ha anche qualche che difetto secondo me. Forse potresti valutare anche Mold.
in generale servirebbero entrambe: EC709 o un altro abaco per i ponti termici semplici Termus pt, Mold o un altro software FEM per analisi più dettagliate
Re: Info su termus pt
Molto preciso grazie
Re: Info su termus pt
Ciao.
Io non conosco Termus PT me se ti fornisce tra i risultati il valore L2D allora per ottenere il valore di Psi(e) basta che tu applichi la formula della UNI EN ISO 10211 : Psi = L2D - sommatoria Uxl utilizzando le dimensioni lorde esterne (le) del tuo dettaglio, cioè Psi(e) = L2D - sommatoria U x le
Se invece il sw non ti dà esplicitamente il valore L2D lo puoi ottenere dalla medesima formula di cui sopra utilizzando il valore di Psi(i) che ti dà e le dimensioni nette interne (li): L2D = Psi(i) + sommatoria Uxli
A questo punto puoi calcolare il valore Psi(e) utilizzando le dimensioni lorde esterne: Psi(e) = Psi(i) + sommatoria Uxli - sommatoria Uxle
Ciao
Fabrizio
PS Io consiglio sempre Therm, sarà spartano, ma funziona egregiamente e fai tutti i dettagli 2D che vuoi. E' gratuito.
Io non conosco Termus PT me se ti fornisce tra i risultati il valore L2D allora per ottenere il valore di Psi(e) basta che tu applichi la formula della UNI EN ISO 10211 : Psi = L2D - sommatoria Uxl utilizzando le dimensioni lorde esterne (le) del tuo dettaglio, cioè Psi(e) = L2D - sommatoria U x le
Se invece il sw non ti dà esplicitamente il valore L2D lo puoi ottenere dalla medesima formula di cui sopra utilizzando il valore di Psi(i) che ti dà e le dimensioni nette interne (li): L2D = Psi(i) + sommatoria Uxli
A questo punto puoi calcolare il valore Psi(e) utilizzando le dimensioni lorde esterne: Psi(e) = Psi(i) + sommatoria Uxli - sommatoria Uxle
Ciao
Fabrizio
PS Io consiglio sempre Therm, sarà spartano, ma funziona egregiamente e fai tutti i dettagli 2D che vuoi. E' gratuito.
Re: Info su termus pt
Per calcolare misure esterne o interne basta spostare le isoterme da misure interne a misure esterne o viceversa in funzione di come li vuoi calcolare.
La linea con la frecetta sulla parte adiabatica.
La linea con la frecetta sulla parte adiabatica.
Re: Info su termus pt
grazie, c'ho messo un po' a capirla questa cosa
certo che un manuale d'uso del software avrebbe anche aiutato
Re: Info su termus pt
Condivido a pieno titolo.