pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
algiordan
Messaggi: 27
Iscritto il: mer nov 15, 2017 18:24

pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?

Messaggio da algiordan »

Buongiorno a tutti

mi ritrovo 1500 mq di pavimento sopraelevato di cui non non conosco la reazione al fuoco, qualcuno ha esperienza di possibili trattamenti con vernici ignifughe per arrivare ad una reazione al fuoco pari a 1?
stfire
Messaggi: 1528
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?

Messaggio da stfire »

più che l'applicazione di vernici ignifughe potrebbe aver senso posare un rivestimento ignifugo classe 1.
la durabilità è un fattore importante.
biosgna però vedere bene il caso in esame.
algiordan
Messaggi: 27
Iscritto il: mer nov 15, 2017 18:24

Re: pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?

Messaggio da algiordan »

sulla durabilità hai ragione, parliamo di un pavimento sopraelevato con passaggio cavi nell'intercapedine, all'interno di un call center.
Mi puoi dire che tipo di prodotto intendi per rivestimento? hai un link o mi dire il prodotto che hai usato? grazie
ildubbio
Messaggi: 587
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?

Messaggio da ildubbio »

algiordan ha scritto: mar lug 28, 2020 08:42 sulla durabilità hai ragione, parliamo di un pavimento sopraelevato con passaggio cavi nell'intercapedine, all'interno di un call center.
Mi puoi dire che tipo di prodotto intendi per rivestimento? hai un link o mi dire il prodotto che hai usato? grazie
stai studiando l'intervento con il Codice? o con il dm 2006?