Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Buongiorno,
per gli edifici civili con altezza antincendi >24 mt devono essere verificati i requisiti antincendio delle facciate; a tale scopo si utilizza la Guida tecnica di cui alla Circ. n. 5043 del 2013.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, essa va verificata qualora l’edificio sia costituito da più di un compartimento. In tal caso la resistenza al fuoco va verificata per la sola fascia di separazione tra i compartimenti (secondo le dimensioni previste dall’Allegato).
Pertanto, questo è il dubbio che vi sottopongo:
- un edificio con altezza antincendio >24 <32 mt, avente al piano terra (su alcuni lati) ed al piano seminterrato (sugli altri lati), un’autorimessa non soggetta (<300 mq ed <9 autoveicoli), è da considerarsi comunque un edificio costituito da 2 compartimenti (piani abitazioni + piano autorimessa) ? O vanno verificati alla resistenza al fuoco solo gli eventuali solai di compartimentazione tra i piani delle abitazioni?
per gli edifici civili con altezza antincendi >24 mt devono essere verificati i requisiti antincendio delle facciate; a tale scopo si utilizza la Guida tecnica di cui alla Circ. n. 5043 del 2013.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, essa va verificata qualora l’edificio sia costituito da più di un compartimento. In tal caso la resistenza al fuoco va verificata per la sola fascia di separazione tra i compartimenti (secondo le dimensioni previste dall’Allegato).
Pertanto, questo è il dubbio che vi sottopongo:
- un edificio con altezza antincendio >24 <32 mt, avente al piano terra (su alcuni lati) ed al piano seminterrato (sugli altri lati), un’autorimessa non soggetta (<300 mq ed <9 autoveicoli), è da considerarsi comunque un edificio costituito da 2 compartimenti (piani abitazioni + piano autorimessa) ? O vanno verificati alla resistenza al fuoco solo gli eventuali solai di compartimentazione tra i piani delle abitazioni?
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Secondo me si, vanno verificate le facciate all'intersezione del compartimento autorimessa.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Grazie Terminus, è il mio stesso orientamento, quanto meno a favore della sicurezza.
Ma quando l' architrave non c'è, in quanto sotto al solaio segue una facciata senza finestre, la quota "c" si considera 0,00 o 3,00 mt quale altezza totale della facciata senza finestre ?
Ma quando l' architrave non c'è, in quanto sotto al solaio segue una facciata senza finestre, la quota "c" si considera 0,00 o 3,00 mt quale altezza totale della facciata senza finestre ?
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Probabilmente ho interpretato male la circolare....
Le facciate che non hanno aperture sopra e sotto il solaio di compartimentazione, non vanno verificate in quanto il fuoco non può passare da un appartamento all'altro per assenza di aperture. D'altronde tutti gli schemi A e B riportano nei vari casi sempre aperture sotto e sopra il solaio.
Le facciate che non hanno aperture sopra e sotto il solaio di compartimentazione, non vanno verificate in quanto il fuoco non può passare da un appartamento all'altro per assenza di aperture. D'altronde tutti gli schemi A e B riportano nei vari casi sempre aperture sotto e sopra il solaio.
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Allora, nel caso di un'autorimessa, se il carico di incendio specifico è inferiore a 200MJ/mq (oppure se è presente uno sprinkler) non sono richiesti requisiti in facciata.
Se invece si supera tale valore e non è presente l'impianto sprinkler, allora in corrispondenza del solaio di compartimentazione dai piani superiori dovrebbe essere presente una fascia orizzontale EI60 di altezza pari almeno a 100cm, come da figure illustrative.
Se invece si supera tale valore e non è presente l'impianto sprinkler, allora in corrispondenza del solaio di compartimentazione dai piani superiori dovrebbe essere presente una fascia orizzontale EI60 di altezza pari almeno a 100cm, come da figure illustrative.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Però solo per le porzioni di facciata dove, sopra e sotto il solaio di separazione tra autorimessa e edificio superiore, ci sono aperture. Senza aperture il fuoco o i fumi caldi non si propagano da un compartimento ad un altro attraverso le facciate. O sbaglio?
Perché il carico di incendio specifico va calcolato per l'autorimessa e non per le abitazioni? Fermo restando che per le abitazioni 200 MJ/mq si superano sempre.
Avendo un'autorimessa al piano terra, considero l'architrave "c" sulla basculante, lo spessore "d" del solaio e la quota "b" del muro sotto la finestra (parapetto) del piano 1°, la cui somma dev'essere ≥1,00 mt.
Per la reazione al fuoco invece c'è il limite dalla fascia di 60 cm intorno ai vani finestra / porta-finestra che non consente di utilizzare sulla parte esterna dei cassonetti e sui pilastri (vicini ai vani finestra) i comuni pannelli isolanti in polistirene (EPS) che sono di classe E.
Perché il carico di incendio specifico va calcolato per l'autorimessa e non per le abitazioni? Fermo restando che per le abitazioni 200 MJ/mq si superano sempre.
Avendo un'autorimessa al piano terra, considero l'architrave "c" sulla basculante, lo spessore "d" del solaio e la quota "b" del muro sotto la finestra (parapetto) del piano 1°, la cui somma dev'essere ≥1,00 mt.
Per la reazione al fuoco invece c'è il limite dalla fascia di 60 cm intorno ai vani finestra / porta-finestra che non consente di utilizzare sulla parte esterna dei cassonetti e sui pilastri (vicini ai vani finestra) i comuni pannelli isolanti in polistirene (EPS) che sono di classe E.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Ci metto tempo ad assimilare le nuove norme… sono giunto alla conclusione che le facciate che presentano aperture sia sopra che sotto il solaio rappresentano i punti più sfavorevoli dal punto di vista della eventuale propagazione di un incendio. Pertanto se i requisiti sono soddisfatti in tali punti, sono soddisfatti ovunque…. Spero di aver capito finalmente il principio della Circ. n. 5043 del 2013
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Nuovo quesito.
Per un edificio civile h >24 mt costituente unico compartimento, con al piano seminterrato una autorimessa non soggetta (con n. autoveicoli > o < 9) va fatta la verifica resistenza al fuoco? L'autorimessa non soggetta può costituire comunque compartimento?
Per un edificio civile h >24 mt costituente unico compartimento, con al piano seminterrato una autorimessa non soggetta (con n. autoveicoli > o < 9) va fatta la verifica resistenza al fuoco? L'autorimessa non soggetta può costituire comunque compartimento?
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Con il DM 01/02/86 assolutamente si R/EI60 almeno.
Il COPI è volontario ma anche in questo caso la RTO prevede la compartimentazione e la resistenza al fuoco.
Il COPI è volontario ma anche in questo caso la RTO prevede la compartimentazione e la resistenza al fuoco.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Grazie... Quindi in conclusione, ai fini dell'applicazione della Circolare 15/04/2013 n. 5043, il carico d'incendio specifico >200 MJ/mq deve sussistere in entrambi i compartimenti. Siccome l'autorimessa è sicuramente un compartimento bisogna vedere se supera tale valore di C. I. (molto facile...) visto che un piano di civile abitazione sicuramente lo supera.