Salve volevo sapere per le caldaie condominiali quindi con pot. >35kW qual'è la norma di riferimento per la prova tenuta gas ?
Faccio questa domanda perchè su un verbale mi riportano la UNI 7129 su un altro la UNI 11528/2014
Non è il mio settore ma devo dare risposta a un cliente
Cmq essendo gli impianti condominiali >35kW escluderei entrambe le normative e applicherei la UNI11137
sia la 7129 che la 11528 sono norme di installazione, quindi se si parla di impianti nuovi o modificati si cita quella pertinente (nel tuo caso la 11528).
Se invece si parla di impianti in esercizio allora vale la 11137-2 che avrebbe come campo di applicazione gli impianti < 35 kW ma nella 11528 si specifica che può essere utilizzata (fino a 40mbar di pressione) anche per > 35 kW
anzi, la 11137 del 2019 ha come campo di applicazione gli impianti uso civile e non uso domestico e similare come quella del 2012 e quindi va bene anche per > 35 kW