"Nelle prossime settimane verrà pubblicato il manuale d'uso del software CENED ed inoltre stiamo predisponendo quanto necessario per dare la possibilità a tutti i certificatori di stampare direttamente dal software CENED la relazione ex legge 10/91."
Nel seguito propongo alcuni argomenti che ritengo interessanti in ordine di importanza:
1) il CENED ha abrogato la Legge 10,
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
2) la parte del DGR 5773 relativo alla formula [84] sancisce finalmente il criterio di calcolo dell'energia primaria anche di una PORZIONE di edifcio non dotata di impianto dedicato. Il criterio è quello di considerare la porzione di edificio, servita da un generatore "fittizio" di potenza calcolata in base alla proporzione sui volumi. Regola tutto sommato accettabile anche se io fino ad ora ripartivo la potenza in base al fabbisogno energetico della porzione in oggetto (ovviamente) e non non in base al volume;
3) il CENED diventa softwarhouse in quanto "sta predisponendo...per la relazione ex Legge 10", Chissà come sono contenti i produttori di software? Vero Edilclima?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
3) And last but not least la formula [77] contiene un errore grave, il termine N va tolto senò non torna nulla, ne i conti ne le unità di misura.
Colgo l'occasione per augurare a tutti Voi un Buon Anno!