Buongiorno a tutti,
sto valutando di applicare il codice per la progettazione di un'officina meccanica all'interno di un unico compartimento con superficie maggiore di 10.000 mq.
All'interno si svolgeranno lavorazioni meccaniche a freddo, quindi il materiale in lavorazione è solo metallo mentre come materiali combustibili avrò poco meno di 10.000 kg di pallets per l'imballo e olio per il funzionamento delle macchine.
Infine sarà presente un impianto di riscaldamento con generatori ad aria calda a scambio diretto e una lavatrice industriale alimentata a gas metano.
Visto l'ampia superficie e il materiale combustibile ridotto rispetto alla dimensione del compartimento pensavo ad un Rvita = A2 ma non so se e come devo valutare il gas metano a servizio dei generatori e della lavatrice.
Scusate la profonda ignoranza
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto
Rvita officina meccanica
Moderatore: Edilclima
Re: Rvita officina meccanica
il rischio vita A2 può essere sensato alla luce delle considerazioni che hai fatto (tab G.3-2), ma così a occhio credo che con 10.000 kg di pallet si configuri anche l'attività 70 (deposito di materiali combustibili).Keethra ha scritto: ↑gio mag 23, 2019 07:29 mentre come materiali combustibili avrò poco meno di 10.000 kg di pallets per l'imballo e olio per il funzionamento delle macchine.
Infine sarà presente un impianto di riscaldamento con generatori ad aria calda a scambio diretto e una lavatrice industriale alimentata a gas metano.
Visto l'ampia superficie e il materiale combustibile ridotto rispetto alla dimensione del compartimento pensavo ad un Rvita = A2 ma non so se e come devo valutare il gas metano a servizio dei generatori e della lavatrice.
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Rvita officina meccanica
Anche secondo me il rischio Vita A2 può essere sensato, alla fine all'interno dell'officina detieni prevalentemente materiali combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.il rischio vita A2 può essere sensato alla luce delle considerazioni che hai fatto (tab G.3-2)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.