Ho un dubbio, anche a seguito di un corso sulla RTV autorimesse che ho seguito; ma secondo voi le classificazioni delle varie RTV si riferiscono a tutta l'attività o posso riferirla anche ai singoli compartimenti? (non mi riferisco alle classificazioni Rvita)
Faccio l'esempio di un'autorimessa perchè è il caso che ho visto al corso... supponiamo che la stessa sia privata, in edificio misto, sviluppata su sei piani e divisa in cinque compartimenti.
L'autorimessa ha nella sua interezza quota minima e massima di -12,20 m e +14,25 m. (altezza edificio soprastante)
Ora io l'avrei classificata HD vista la quota più bassa di -10 m, invece nel corso che ho seguito, a seguito di esempio di progettazione, ogni compartimento è stato classificato come in HA, HB, HC e HD in funzione della quota del piano?
Però mi chiedo, perchè nelle tabelle successive all'interno delle RTV viene scritto "classificazione dell'attività", non classificazione del compartimento ad esempio?
Praticamente otterrei classificazioni più gravose in funzione della quota dei compartimenti, che mi sembra un ragionamento abbastanza sensato per le autorimessa, ma meno ad esempio per altre attività tipo uffici, alberghi o centri commerciali.
Voi cosa ne pensate?
classificazioni delle attività nelle nuove RTV
Moderatore: Edilclima
Re: classificazioni delle attività nelle nuove RTV
Forse la questione nasce dalla classificazione per superficie, dove si parla di autorimessa o compartimento.
Così su due piedi mi viene da dire: se separassi in compartimenti <1000mq, avrei tutti AA, con la conseguenza di risparmiarmi gli sprinkler e di avere idranti con alimentazione singola (o addirittura solo estintori), indipendentemente dalla superficie complessiva dell'autorimessa, dalla quota dei piani e dalla quota dell'edificio soprastante.
Per quanto attraente non mi sembra corretto.
Così su due piedi mi viene da dire: se separassi in compartimenti <1000mq, avrei tutti AA, con la conseguenza di risparmiarmi gli sprinkler e di avere idranti con alimentazione singola (o addirittura solo estintori), indipendentemente dalla superficie complessiva dell'autorimessa, dalla quota dei piani e dalla quota dell'edificio soprastante.
Per quanto attraente non mi sembra corretto.
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: classificazioni delle attività nelle nuove RTV
Eheh...domanda molto interessante! Effettivamente le classificazioni richiamate al capitolo V.6.3 a parte quella relativa alla superficie dove è scritto “superficie dell’autorimessa o del compartimento” nelle altre due è scritto solamente autorimessa, lasciando intendere l’attività nel suo complesso.
Tuttavia, se classifico un’autorimessa nel suo complesso HD secondo la tabella V.6-4 dovrei installare SEFFC, ma non trovo corretto installare tale sistema a tutti i piani dell’attività, sarei portato ad installarlo solamente ai piani con quota inferiore a -6 e superiore a +24, classificati quindi HC e HD, per i quali è effettivamente prescritto il livello III.
Altrimenti per tutta l’autorimessa, solamente perché ho un piano a quota inferiore a -6,00 m, dovrei fare installare un sistema di evacuazione fumi e calore, paradossalmente anche piano terra, anche se in possesso di aerazione naturale…
Tuttavia, se classifico un’autorimessa nel suo complesso HD secondo la tabella V.6-4 dovrei installare SEFFC, ma non trovo corretto installare tale sistema a tutti i piani dell’attività, sarei portato ad installarlo solamente ai piani con quota inferiore a -6 e superiore a +24, classificati quindi HC e HD, per i quali è effettivamente prescritto il livello III.
Altrimenti per tutta l’autorimessa, solamente perché ho un piano a quota inferiore a -6,00 m, dovrei fare installare un sistema di evacuazione fumi e calore, paradossalmente anche piano terra, anche se in possesso di aerazione naturale…
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: classificazioni delle attività nelle nuove RTV
Mai fatto per compartimento. Si parla di attività, d'altra parte.
Re: classificazioni delle attività nelle nuove RTV
interessante...
io propendo per considerare l'intera autorimessa. La RTV dice esplicitamente di fa riferimento alla quota massima e minima dei piani dell'autorimessa. e addirittura all'altezza antincendio del fabbricato, nel caso di autorimessa mista
io propendo per considerare l'intera autorimessa. La RTV dice esplicitamente di fa riferimento alla quota massima e minima dei piani dell'autorimessa. e addirittura all'altezza antincendio del fabbricato, nel caso di autorimessa mista
a dire il vero, la tabella V.6-4 distingue la parte fuori terra (livello II) da quella entroterra (livello III).travereticolare ha scritto: ↑sab apr 13, 2019 15:49 Tuttavia, se classifico un’autorimessa nel suo complesso HD secondo la tabella V.6-4 dovrei installare SEFFC, ma non trovo corretto installare tale sistema a tutti i piani dell’attività, sarei portato ad installarlo solamente ai piani con quota inferiore a -6 e superiore a +24, classificati quindi HC e HD, per i quali è effettivamente prescritto il livello III.
Altrimenti per tutta l’autorimessa, solamente perché ho un piano a quota inferiore a -6,00 m, dovrei fare installare un sistema di evacuazione fumi e calore, paradossalmente anche piano terra, anche se in possesso di aerazione naturale…
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: classificazioni delle attività nelle nuove RTV
mmm…si, credo però che se la mia quota minima dei piani è per esempio -11 m, e quindi classifico la mia attività HD, a tutti i piani dell’autorimessa dovrei prevedere SEFFC, non credi? non potrei limitare tale misura solamente ai piani interrati...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: classificazioni delle attività nelle nuove RTV
e perchè? la RTV per le HD fuori terra prevede livello II. secondo me proprio per non cadere nel paradosso che descrivevitravereticolare ha scritto: ↑mar apr 16, 2019 18:23 mmm…si, credo però che se la mia quota minima dei piani è per esempio -11 m, e quindi classifico la mia attività HD, a tutti i piani dell’autorimessa dovrei prevedere SEFFC, non credi? non potrei limitare tale misura solamente ai piani interrati...
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: classificazioni delle attività nelle nuove RTV
vero vero, se è HD fuori terra basta il livello II
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.