supponendo si tratti di ACS, a noi (e non solo a noi: colleghi hanno avuto danni ben più gravi
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
) il biossido li ha distrutti in molto meno tempo (fessurazione longitudinale, da infragilimento causato dalla diffusione del biossido nel reticolo del PE, con conseguente dissoluzione dei leganti; dopo la fessurazione, che si genera per dilatazione termica, le specie ossidanti raggiungono lo strato di Al: poichè l'ossido è 300 volte più voluminoso del metallo, all'ossidazione segue lo "scoppio" della tubazione, con foratura vera e propria).
non è colpa di geberit, ovviamente, vale per tutti gli strati PE a contatto col cloro (c'è fior di studi, anche in rete, dal 2011 in poi).
l'allsill dovrebbe essere perossido, e quindi avere un effetto diffusivo molto minore, non so se ci sono ricerche dedicate, ma da come lo descrivi, il meccanismo mi sembra simile (anche se dalla foto sembra una perdita dalla guarnizione, potrebbe semplicemente essere la pinzatrice usata in modo maldestro: siccome non ha una forma che obblighi l'uso dal lato "giusto", alcuni pinzano "alla rovescia", e col tempo il raccordo inizia a perdere
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
).