Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
licauro
Messaggi: 2
Iscritto il: gio ott 18, 2018 16:02

Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti

Messaggio da licauro »

Buongiorno, vorrei sottoporvi il presente quesito:

in un edificio condominiale, nella zona di ingresso al piano terra ( vano scala) è stato realizzato il passaggio delle colonne gas (n. 12) dei vari appartamenti con tubazione in rame inguainato. Tali tubazioni sono state realizzate con pezzi unici senza giunzioni; le tubazioni entrano attraverso la parete del vano scala (dall’esterno) e dopo circa 2 mt escono attraverso la soletta nuovamente in esterno (balconi). Per nascondere tali tubi è stato realizzato un controsoffitto; all’interno del controsoffitto vi passano per un breve tratto anche due colonne di scarico, ed un un cavo elettrico in tubo corrugato plastico; è previsto che vi siano istallati due faretti da incasso nel controsoffitto.

La domanda è la seguente:
la compresenza con i tubi di scarico è ammessa?
la compresenza con i tubi elettrici e/o faretti è ammessa?
E’ necessario ricavare aperture di aerazione? O ispezione? Anche se ci sono tubi senza giunzioni in rame inguainati?

Scusate se sono stato prolisso. Grazie anticipatamente
licauro
Messaggi: 2
Iscritto il: gio ott 18, 2018 16:02

Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti

Messaggio da licauro »

Non c'è davvero nessuno in grado di dare qualche risposta o suggerimento?
neni
Messaggi: 170
Iscritto il: mar nov 21, 2006 15:55

Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti

Messaggio da neni »

Cerca su vecchie discussioni anche da google scrivendo "impianti a gas in controsoffitto" dovresti trovare qualcosa.

Da quel che mi ricordo io:
faretti e impianto elettrico, sicuramente NO
tubazione di scarico, probabilmente NO
areazione del controsoffitto, sicuramente da fare
ponca
Messaggi: 6227
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti

Messaggio da ponca »

secondo me il controsoffitto è assimilabile ad una canaletta.
secondo la uni 7129/15 il controsoffitto deve essere sicuramente aerato, la coesistenza con altri impianti a mio modo di vedere è consentita a determinate condizioni.
Ultima modifica di ponca il lun dic 10, 2018 19:22, modificato 2 volte in totale.
ponca
Messaggi: 6227
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti

Messaggio da ponca »

altre opinioni? alla luce delle novità della uni 7129/15 esistono altre possibilità?
mi pare un punto poco chiaro ed ho sentito interpretazioni diverse della norma
ponca
Messaggi: 6227
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti

Messaggio da ponca »

ho avuto modo di parlare con un tecnico CIG
a suo modo di vedere la il passaggio di tubazioni gas nel controsoffitto è consentito (posa in alloggiamento tecnico) anche in presenza di altri impianti alle seguenti condizioni:
- controsoffitto aerato
- controsoffitto ispezionabile
- tubazione in guaina corrugata sfociante all'esterno
Rispondi