Buongiorno, vorrei sottoporvi il presente quesito:
in un edificio condominiale, nella zona di ingresso al piano terra ( vano scala) è stato realizzato il passaggio delle colonne gas (n. 12) dei vari appartamenti con tubazione in rame inguainato. Tali tubazioni sono state realizzate con pezzi unici senza giunzioni; le tubazioni entrano attraverso la parete del vano scala (dall’esterno) e dopo circa 2 mt escono attraverso la soletta nuovamente in esterno (balconi). Per nascondere tali tubi è stato realizzato un controsoffitto; all’interno del controsoffitto vi passano per un breve tratto anche due colonne di scarico, ed un un cavo elettrico in tubo corrugato plastico; è previsto che vi siano istallati due faretti da incasso nel controsoffitto.
La domanda è la seguente:
la compresenza con i tubi di scarico è ammessa?
la compresenza con i tubi elettrici e/o faretti è ammessa?
E’ necessario ricavare aperture di aerazione? O ispezione? Anche se ci sono tubi senza giunzioni in rame inguainati?
Scusate se sono stato prolisso. Grazie anticipatamente
Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti
Moderatore: Edilclima
Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti
Non c'è davvero nessuno in grado di dare qualche risposta o suggerimento?
Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti
Cerca su vecchie discussioni anche da google scrivendo "impianti a gas in controsoffitto" dovresti trovare qualcosa.
Da quel che mi ricordo io:
faretti e impianto elettrico, sicuramente NO
tubazione di scarico, probabilmente NO
areazione del controsoffitto, sicuramente da fare
Da quel che mi ricordo io:
faretti e impianto elettrico, sicuramente NO
tubazione di scarico, probabilmente NO
areazione del controsoffitto, sicuramente da fare
Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti
secondo me il controsoffitto è assimilabile ad una canaletta.
secondo la uni 7129/15 il controsoffitto deve essere sicuramente aerato, la coesistenza con altri impianti a mio modo di vedere è consentita a determinate condizioni.
secondo la uni 7129/15 il controsoffitto deve essere sicuramente aerato, la coesistenza con altri impianti a mio modo di vedere è consentita a determinate condizioni.
Ultima modifica di ponca il lun dic 10, 2018 19:22, modificato 2 volte in totale.
Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti
altre opinioni? alla luce delle novità della uni 7129/15 esistono altre possibilità?
mi pare un punto poco chiaro ed ho sentito interpretazioni diverse della norma
mi pare un punto poco chiaro ed ho sentito interpretazioni diverse della norma
Re: Tubi gas rame in controsoffitto con altri impianti
ho avuto modo di parlare con un tecnico CIG
a suo modo di vedere la il passaggio di tubazioni gas nel controsoffitto è consentito (posa in alloggiamento tecnico) anche in presenza di altri impianti alle seguenti condizioni:
- controsoffitto aerato
- controsoffitto ispezionabile
- tubazione in guaina corrugata sfociante all'esterno
a suo modo di vedere la il passaggio di tubazioni gas nel controsoffitto è consentito (posa in alloggiamento tecnico) anche in presenza di altri impianti alle seguenti condizioni:
- controsoffitto aerato
- controsoffitto ispezionabile
- tubazione in guaina corrugata sfociante all'esterno