Messaggio da pizza75 »

Le norme transitorie del d.lgs. 192/05 prevedono che un ponte termico per essere corretto debba avere una trasmittanza non superiore al 15% di quella della parete corrente.

Per determinare la trasmittanza media della parete, tenendo conto dei ponti termici presenti, chi mi sa dire come operare??

grazie
SuperP
Messaggi: 11494
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

leggi i vecchi messaggi se ne è parlato..
inoltre guarda anche lo speciale 192 sul sito edilclima
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online