Canna fumaria di una caldaia di tipo B da 200 kW.
Per poter eseguire una diri in modo consapevole cosa mi consigliate di fare?
Stavo pensando a :
1) rilievo + foto + restituzione su dwg
2) dimensionamento con sw per verificare tiraggio teorico
3) far fare ad un idraulico una prove di combustione e verificare il tiraggio reale
Altri suggerimenti?
Come si fa a capire se una canna tira bene? Quali norme ci vengono in aiuto?
i Pa di tiraggio quanto devono essere?
dichiarazione rispondenza canna fumaria
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: dichiarazione rispondenza canna fumaria
Puoi iniziare a leggerti la UNI10845:2000 " Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento".christian619 ha scritto: sab feb 10, 2018 18:48 Canna fumaria di una caldaia di tipo B da 200 kW.
Per poter eseguire una diri in modo consapevole cosa mi consigliate di fare?
Stavo pensando a :
1) rilievo + foto + restituzione su dwg
2) dimensionamento con sw per verificare tiraggio teorico
3) far fare ad un idraulico una prove di combustione e verificare il tiraggio reale
Altri suggerimenti?
Come si fa a capire se una canna tira bene? Quali norme ci vengono in aiuto?
i Pa di tiraggio quanto devono essere?
Buona lettura.
Re: dichiarazione rispondenza canna fumaria
Se aspetti qualche giorno, leggi la versione nuova......majoma ha scritto:
Puoi iniziare a leggerti la UNI10845:2000 " Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento".
Buona lettura.

Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: dichiarazione rispondenza canna fumaria
che tu sappia (e tu sai!armyceres ha scritto: mar feb 13, 2018 07:50Se aspetti qualche giorno, leggi la versione nuova......majoma ha scritto:
Puoi iniziare a leggerti la UNI10845:2000 " Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento".
Buona lettura.![]()