UNI 12845 area operativa > area protetta

Messaggio da christian619 »

In un'applicazione della norma UNI 12845
l'area da proteggere è pari a 200 mq mentre
per il deposito che si configura la norma UNI 12845
prevede un'area operativa di 260 mq.

Dal prodotto dell'area operativa x la densità di scarica ho la portata minima
che generalmente è 260 mq x 17,5 l/min = 4550 l/min

Essendo l'area protetta < area operativa sono autorizzato
a considerare una portata minima di 200 x 17,5 = 3500 l/min ?

Sbaglio?
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 12845 area operativa > area protetta

Messaggio da Terminus »

Considerando quanto viene previsto per i livelli OH ed HHP (area minore tra quella del locale e quella operativa) e quanto viene concesso per i sistemi HHS precalcolati (punto 7.3.2.2), direi di si.