INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Moderatore: Edilclima
INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Fino a poco tempo fa ho eseguito pratiche inail di impianti con scambiatore dimensionando i dispositivi unicamente per il circuito primario, senza preoccuparmi del secondario (come se non esistesse nemmeno). Progetti poi approvati con conseguente collaudo ed immatricolazione di impianto senza problemi.
Da un po di tempo a questa parte invece il tecnico inail della mia zona ha iniziato a richiedere il dimensionamento dei vasi presenti sul circuito secondario ed eventualmente la presenza di valvola di sicurezza sullo stesso, nonostante si tratti sempre di impianti in cui il circuito primario ha t<110°C.
Volendosi limitare al calcolo dei vasi di espansione, poichè la formula della Raccolta R tiene conto della pressione di taratura della VS, quale pressione occorre considerare se sul secondario non è presente la VS?
Da un po di tempo a questa parte invece il tecnico inail della mia zona ha iniziato a richiedere il dimensionamento dei vasi presenti sul circuito secondario ed eventualmente la presenza di valvola di sicurezza sullo stesso, nonostante si tratti sempre di impianti in cui il circuito primario ha t<110°C.
Volendosi limitare al calcolo dei vasi di espansione, poichè la formula della Raccolta R tiene conto della pressione di taratura della VS, quale pressione occorre considerare se sul secondario non è presente la VS?
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Ma che tipo di vaso hai sul secondario?
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Il dimensionamento del vaso sul secondario lo fai comunque, l'aespansione è la stessa che hai sul primario. Che non debba essere denunciato non comporta il fatto che non ci vara vaso e valvola di sicurezza per il buon funzionamento. Comunque anche il all'INAIL non ho mai mandato il dimensionamento del secondario, ma solo del primario dove c'è l'obbligo di denunzia.
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Vaso chiuso sul secondario
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Con vaso chiuso la VdS va sempre installata anche se si tratta del secondario (altrimenti pensa a cosa accadrebbe se il vaso si rompe o perde aria).
Il calcolo dell'espansione va dimostrato con la solita formula dei vasi chiusi.
La valvola potrebbe anche non essere omologata (es. tarabile a mano) ma il calcolo analitico va allegato dato che è un requisito richiesto dal cap. R.1.A punto 3 comma 2.
Il calcolo dell'espansione va dimostrato con la solita formula dei vasi chiusi.
La valvola potrebbe anche non essere omologata (es. tarabile a mano) ma il calcolo analitico va allegato dato che è un requisito richiesto dal cap. R.1.A punto 3 comma 2.
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
la raccolta R prevede che nel caso dei circuiti secondari alimentati da scambiatore con primario con T<110 °C vadano comunque garantita la corretta espansione oltre ai dispositivi di controllo.
Ora se il circuito secondario è a vaso aperto non c'è problema, è sufficiente il collegamento al tubo di carico privo di intercettazioni
se invece il secondario è anch'esso a vaso chiuso l'unico modo per garantire l'espansione è di prevedere comunque una valvola di sicurezza e dei vasi di espansione a membrana che vanno dimensionati esattamente come nel caso del circuito primario.
Ora se il circuito secondario è a vaso aperto non c'è problema, è sufficiente il collegamento al tubo di carico privo di intercettazioni
se invece il secondario è anch'esso a vaso chiuso l'unico modo per garantire l'espansione è di prevedere comunque una valvola di sicurezza e dei vasi di espansione a membrana che vanno dimensionati esattamente come nel caso del circuito primario.
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Ai fini del progetto INAIL la verifica analitica dell'espansione va comunque dimostrata sia che sia a vaso aperto sia che sia a vaso chiuso. In sostanza una righetta di calcolo è necessaria scriverla anche per l'espansione del secondario, altrimenti avrai i maroni rotti dall'INAIL in fase di esame progetto. Prima del 2015 andava bene anche non descrivere l'espansione del secondario ma a quanto pare ora avranno nuove disposizioni interpretative della R.1.A visto che è diventata ormai una richiesta costante e non solo in Liguria ...
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Vado a memoria, ma credo che anche nei programmi non ci sia la verifica del secondario. Io fino ad oggi non l'ho mai messa in relazione, pur calcolando il vaso del secondario.
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
l'unico dubbio potrebbe essere sul dimensionamento della valvola di sicurezza del secondario quando è disaccoppiato.
In teoria dovendo garantire solo l'espansione e non la sicurezza potrebbe essere una valvola da 1/2" indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto, nella pratica invece per non farmi spaccare i marroni preferisco mettere delle valvole di sicurezza dimensionate per la potenza del generatore ossia come se le dovessi mettere sul primario
In teoria dovendo garantire solo l'espansione e non la sicurezza potrebbe essere una valvola da 1/2" indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto, nella pratica invece per non farmi spaccare i marroni preferisco mettere delle valvole di sicurezza dimensionate per la potenza del generatore ossia come se le dovessi mettere sul primario
-
- Messaggi: 2762
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Altro dubbio: secondo voi per descrivere le caratteristiche di espansione del secondario va usato il modulo RR relativo ai circuiti oppure ma messo a parte allegato alla documentazione?
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Indico le caratteristiche dell'espansione del secondario solo negli elaborati grafici e nella relazione tecnica e non nella modulistica.
-
- Messaggi: 2762
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Il tecnico dell' Inail mi ha detto ieri che occorre eseguire il modello RR anche per il secondario
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Lui per primo purtroppo non mi ha dato l'impressione di avere le idee chiarissime in merito, pertanto il rischio che in base a chi esamini il progetto ci possano essere interpretazioni diverse esiste
-
- Messaggi: 2762
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
In effetti il modulo RR-circuiti parla di circuiti intercettabili, che ovviamente sono quelli idraulicamente collegati col generatore.
Per me quindi, secondo logica, sarebbe improprio andare ad inserire il circuito secondario in quel modulo, e in linea di principio farei come dice redHat.
Detto questo però, ho avuto anch'io a che fare con i funzionari di questo ente... e devo dire che in questi casi è sempre meglio legare l'asino dove vuole il padrone...
Credo che quando mi capita darò un colpo di telefono al tecnico di turno prima di fare la pratica (nella speranza che sia lui ad esaminarla e non un suo collega che magari la pensa diversamente ).
Per me quindi, secondo logica, sarebbe improprio andare ad inserire il circuito secondario in quel modulo, e in linea di principio farei come dice redHat.
Detto questo però, ho avuto anch'io a che fare con i funzionari di questo ente... e devo dire che in questi casi è sempre meglio legare l'asino dove vuole il padrone...
Credo che quando mi capita darò un colpo di telefono al tecnico di turno prima di fare la pratica (nella speranza che sia lui ad esaminarla e non un suo collega che magari la pensa diversamente ).
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Ottima soluzione è seguire le proposte che provengono da coloro che poi ci giudicano, ma meglio che queste siano motivate o a rigor di norma e/o a rigor di tecnica, altrimenti a seguir l'asino si diventa tale.
-
- Messaggi: 2762
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Domanda, ma voi il vaso del secondario lo verificate sempre con temperatura di 100°C.
Nel mio caso ho un condominio con radiante a pavimento e fancoil dove le temperature non superano i 50°C di mandata.
E' giustificabile secondo voi dopo aver dimensionato correttamente il primario con temperatura di 100°C verificare ivasi sul secondario con temperature effettive di esercizio? Altrimenti mi vengono vasi enormi....
Nel mio caso ho un condominio con radiante a pavimento e fancoil dove le temperature non superano i 50°C di mandata.
E' giustificabile secondo voi dopo aver dimensionato correttamente il primario con temperatura di 100°C verificare ivasi sul secondario con temperature effettive di esercizio? Altrimenti mi vengono vasi enormi....
-
- Messaggi: 2762
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Siamo sempre nel campo della discrezionalità.
In teoria il funzionario Inail non dovrebbe proprio interessarsi del secondario.
Ma se invece ci vuole mettere il naso, può anche darsi che non si accontenti della tua dichiarazione che il secondario in esercizio non supererà mai i 50°C... è un rischio da mettere in conto.
In teoria il funzionario Inail non dovrebbe proprio interessarsi del secondario.
Ma se invece ci vuole mettere il naso, può anche darsi che non si accontenti della tua dichiarazione che il secondario in esercizio non supererà mai i 50°C... è un rischio da mettere in conto.
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Non scendere sotto la temperatura di taratura dei dispositivi di sicurezza. Se poi nel tuo caso avessi una pompa di calore come generatore, non ricadi nell'applicazione.
redigere redigere redigere
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Provo a mandare una mail all'INAIL di zona vediamo che mi dicono... grazie dei pareri
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Innanzitutto sul secondario devi mettere SEMPRE un termostato di sicurezza, per evitare che la temperatura nel secondario superi i 50°C. E questo lo devi fare SEMPRE, per far sì che non si danneggi il pavimento.umstudio ha scritto: ↑mer lug 26, 2023 09:27 Domanda, ma voi il vaso del secondario lo verificate sempre con temperatura di 100°C.
Nel mio caso ho un condominio con radiante a pavimento e fancoil dove le temperature non superano i 50°C di mandata.
E' giustificabile secondo voi dopo aver dimensionato correttamente il primario con temperatura di 100°C verificare ivasi sul secondario con temperature effettive di esercizio? Altrimenti mi vengono vasi enormi....
A questo punto calcoli il vaso di espansione alla temperatura di intervento della sicurezza, come prescritto dalle R.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Grazie NNN, si davo per scontato quello, ogni appartamento ha una sottoregolazione con valvole miscelatrici e termostati di sicurezza, rimarrebbe scoperta la dorsale fino alle valvole dove però ho la sonda sull'inerziale dove lavora la caldaia e la PDC che mi regolano la temperatura.NoNickName ha scritto: ↑mer lug 26, 2023 11:47Innanzitutto sul secondario devi mettere SEMPRE un termostato di sicurezza, per evitare che la temperatura nel secondario superi i 50°C. E questo lo devi fare SEMPRE, per far sì che non si danneggi il pavimento.umstudio ha scritto: ↑mer lug 26, 2023 09:27 Domanda, ma voi il vaso del secondario lo verificate sempre con temperatura di 100°C.
Nel mio caso ho un condominio con radiante a pavimento e fancoil dove le temperature non superano i 50°C di mandata.
E' giustificabile secondo voi dopo aver dimensionato correttamente il primario con temperatura di 100°C verificare ivasi sul secondario con temperature effettive di esercizio? Altrimenti mi vengono vasi enormi....
A questo punto calcoli il vaso di espansione alla temperatura di intervento della sicurezza, come prescritto dalle R.
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: INAIL - CALCOLO VASI ESPANSIONE CIRCUITI SECONDARI
Che non è abbastanza, perché la termoregolazione è elettronica, quindi inadeguata a far fronte al requisito di sicurezza.
Metti un termostato di sicurezza meccanico anche sulla dorsale e sei a posto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”