dopo ennesima telefonata inutile al gse
provo a chiedere questo e poi spiego
qualcuno ha fatto pratica conto termico 2.0 approvata per PA con caldaia a condensazione gasolio o gpl ovvero NON metano?
perchè il decreto parla di sostituz imp termico con generatore a condensazione
poi nelle regole applicative si sono inventati di scrivere "alimentate a gas metano"
ma a portale pare faccia mettere anche gpl o gasolio
ed al cliente non so che dire
conto termico2.0 PA generatore condensazione
Moderatore: Edilclima
Re: conto termico2.0 PA generatore condensazione
Visto che il rendimento da rispettare deve essere misurato secondo norma di prodotto en 15502 che riguarda apparecchi a gas, si esclude la versione a gasolio (che tra l'altro ha una differenza fra pcs e pci del 4% che è ridicola per avere condensazione, rispetto all'11% del metano e a quasi il 10% del gpl).... ma a portale pare faccia mettere anche gpl o gasolio ...
Per me il gpl sarebbe ammesso, ma se il GSE che ha scritto le regole applicative non sa dipanare la questione ...
Re: conto termico2.0 PA generatore condensazione
già
ma se simuli una pratica gpl lo accetta
gasolio no ho provato
ma se simuli una pratica gpl lo accetta
gasolio no ho provato