Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

chiedo il vostro parere

le regole applicative scrivono:

Potenza termica nominale dell’impianto

Ai fini dell’applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica
nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico
dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM
22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”). Le condizioni di prova
sono definite dalla normativa tecnica.
Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di
riferimento la potenza termica nominale utile, con l’esclusione degli interventi di installazione di generatori
a condensazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto, per cui si fa riferimento alla potenza
termica nominale al focolare.

dubbio sulle pompe di calore

mi ritrovo un produttore che mi dichiara la potenza intesa come sopra dell insieme della pdc + modulo idronico

e questo già mi cambia anche il calcolo dell incentivo... ma il problema non è questo
infatti il lavoro è stato la sostituzione di una delle tre macchine esistenti
ovvero
pre opera 3 pdc pot di targa 67 kW con modulo idronico
post opera sostituzione di una delle 3 con nuova pdc 63 kW di targa e cambio modulo idronico

la storia sta tutta qui... 67 x 3 = 201 kW ovvero richiesta di diagnosi pre opera e ape post opera
se invece come pare dicano di poter fare mi dichiarano la potenza delle macchne vecchie con abbinamento al modulo idronico non servirebbero diagnosi ed ape... che visto l edificio non è poco

che dite?
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

nessuno?
up
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

DM
22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

riporto le definiz

34. potenza termica convenzionale di un generatore di calore e'
la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa
al camino in regime di funzionamento continuo; l'unita' di misura
utilizzata e' il kW;
35. potenza termica del focolare di un generatore di calore e' il
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e
della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata
e' il kW;
36. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno
carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore puo'
fornire in condizioni nominali di riferimento;
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da NoNickName »

E qual é la domanda?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da lbasa »

... mi ritrovo un produttore che mi dichiara la potenza intesa come sopra dell insieme della pdc + modulo idronico ...
Ed ha ragione per il conto termico: sulla potenza nominale utile comanda il modulo idronico (che rappresenta il collo di bottiglia).
Se tu avessi un miltisplit (aria/aria, aria/acqua è uguale), la potenza utile nominale dichiarata è quella della condensante esterna oppure è quella della combinazione scelta delle unità interne?
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

La domanda é appunto quella

La mia paura é che per es si dichiara 53 kW ma la foto della targa della macchina riporta 67

Il motivo é che la situazione per opera é composta da tre di queste macchine e ne sostituiscono una
E 67 x 3 fa 201 e a 200 scattano le richieste di diagnosi ed ape ..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da NoNickName »

Il modulo idronico è neutro rispetto alla potenza della macchina, a meno della potenza della pompa. Quindi è pressochè irrilevante il fatto che ci sia oppure no. La potenza immessa nell'impianto è quella dichiarata dal produttore alle condizioni specificate. Non vedo come sia possibile che una pdc da 53 senza modulo idronico diventi 67 con il modulo idronico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

Il contrario
La targa macchina 67
Con modulo scende

Anche sulla nuova macchina
Dichiarano per conto termico potenza data da accoppiamento macchina +modulo idronico

Non so cosa pensare
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da NoNickName »

No, è impossibile. Sarà un'altra la ragione. Ma che tipo di PDC è? Puoi darci un link?
EDIT: ma il modulo idronico è un volano termico o un accumulo di ACS? Perchè in quest'ultimo caso può essere che la maggiore temperatura di accumulo necessita di valvola pressostatica per tenere alta la temperatura del pozzo termico. In questo caso si giustificherebbe il calo di resa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

le tre macchine esistenti sono 3 ghp ( quindi vrf a gas metano)
ne cambiano una con vfr elettrico
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da NoNickName »

girondone ha scritto: mer set 27, 2017 13:48 le tre macchine esistenti sono 3 ghp ( quindi vrf a gas metano)
ne cambiano una con vfr elettrico
ok, ma il gruppo idronico è un volano o un accumulo?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

premesso che no li ho nemmeno visti

non è un accumulo... nel senso fa il passaggio gas/H2O
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da NoNickName »

girondone ha scritto: mer set 27, 2017 14:32 premesso che no li ho nemmeno visti

non è un accumulo... nel senso fa il passaggio gas/H2O
Quindi il condensatore è in realta un preparatore di ACS con valvola pressostatica, e la pdc è condensata ad acqua?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 13130
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da girondone »

no
sono pdc che normalmente sono vrf
possono avere poi i moduli idronici per servire per es radiatori o paviemento radiante
acs per ora qui non centra nulla
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza termica nominale dell’impianto -conto termico

Messaggio da NoNickName »

girondone ha scritto: gio set 28, 2017 11:12 no
sono pdc che normalmente sono vrf
possono avere poi i moduli idronici per servire per es radiatori o paviemento radiante
acs per ora qui non centra nulla
E' lo stesso. Un VRF di solito è condensato ad aria, ma quando condensa ad acqua lo fanno salire di temperatura di condensazione e quindi rende di meno.
Adesso si spiega tutto.