Generalmente mi comporto così:
- gruppo antincendio che spinge su un collettore in prossimità del gruppo
- una partenza per la rete idranti
- una partenza per le lame d'acqua
In un caso mi farebbe comodo staccare la rete della lama d'acqua direttamente dall'anello antincendio; se si garantiscono
le contemporaneità idrauliche secondo voi è possibile?
Rete idranti e lama d'acqua
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Rete idranti e lama d'acqua
Nessun suggerimento?
Re: Rete idranti e lama d'acqua
Situazione non prevista dalle norme, ma non per questo impossibile.
La lama d'acqua altro non è che una bocca di prelievo dalla rete, come l'attacco idrante, solo che invece di avere manichetta e lancia avrà un tratto di tubazione con x ugelli.
Se hai verificato le prestazioni idrauliche con le contemporaneità necessarie, non vedo perchè non potresti farlo.
La lama d'acqua altro non è che una bocca di prelievo dalla rete, come l'attacco idrante, solo che invece di avere manichetta e lancia avrà un tratto di tubazione con x ugelli.
Se hai verificato le prestazioni idrauliche con le contemporaneità necessarie, non vedo perchè non potresti farlo.