220 m2 di casa su tre livelli + 50m2 di B&B con 2 stanze
Carico termico 4kW totale, 5kW estivo.
Che fare? Ho la vmc ottimiazzata ovuque. L'idea è spendere il meno possibile garantendo comfort elevatissimo (rumore, omogeneità temperature etc).
L'idea è usare l'espansione diretta per riscaldamento e raffrescaemnto e pdc per acs dedicate (una alla casa e una al B&B con r.e. per essere nel caso integrate dall'impainto FV).
Si pensava di fare 4 canalizzati, da mettere come "post" alla vmc + 3 mini radiatori elettrici (150/200W) nei bagni.
Cosa ne pensate del sistema?
Ho qualche dubbio sul sistema. Mettrere ventilatori (come circolatori) in serie non mi piace, non si sa mai cosa succeda. Se fosse un sistema commerciale regolato da una regolazione unica, ci potrebbe stare (si spegne il ventilatore della vmc in immissione quando va il canalizzato, si lavora di fino sugli inverter per dare prevalenze costanti etc). Ci sono poi da gestire i ricircoli.
Altri inconvenienti?
Le canalizzate con un po' di prevalenza che conosco io hanno 3 velocità. Hanno portate elevate (800m3/h come minimo per 70m2 di piano sono 4 ricircoli/h). L'aria quindi in gioco è tanta e mi preoccupa per il comfort.
Conoscete sistemi a media prevalenza con ventilatori inverter e portate minori?
L'alternativa potrebbe essere quella di usare sistemi ai recuperatori di calore a 5 tubi alimentati da batteria idronica e dotati di compressorino interno ma ad espansione diretta.
Conoscete prodotti simili?
Sarebbe bello avere una batteria ad espansione diretta a canale da mettere sulla vmc ed attaccare all'unità esterna. In questo modo, la sola vmc mi garantirebbe in inverno almeno l'80% di copertura del carico termico, l'altro 20$% lo prenderei dai radiatori elettrici.
D'estate la batteria di post sulla vmc mi coprirebbe gran parte del carico, i picchi le gestirei accendendo lo split.
Conoscete qualche ditta che faccia questi sistemi di questo tipo?
Che regolazione fareste in questo caso? Serve una sorta di regolazione centrale a cascata.
Ci sono altre soluzioni, ma ci si sta concentrando su questa.
Abitazioni con carichi ridicoli... ci risiamo
Moderatore: Edilclima
Abitazioni con carichi ridicoli... ci risiamo
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2486
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Abitazioni con carichi ridicoli... ci risiamo
A mio parere se vuoi confort migliore devi andare sul radiante, parete/pavimento/soffitto. Quindi pompa calore idronica e qualcosa di radiante oltre la VMC con deumidificazione e freecooling. Eviti radiatori elettrici che ti vanificano buona parte dei rendimenti, e garantisci anche una buona ripresa in caso di necessità non stando proprio risigato nelle potenze.
Re: Abitazioni con carichi ridicoli... ci risiamo
Grazie,SimoneBaldini ha scritto: sab lug 15, 2017 11:36 A mio parere se vuoi confort migliore devi andare sul radiante, parete/pavimento/soffitto. Quindi pompa calore idronica e qualcosa di radiante oltre la VMC con deumidificazione e freecooling. Eviti radiatori elettrici che ti vanificano buona parte dei rendimenti, e garantisci anche una buona ripresa in caso di necessità non stando proprio risigato nelle potenze.
io ero orientato sulle pareti radianti.. ne bastano veramente pochi m2 come puoi capire dai carichi.. in raffrescamento arrivo a 30/35W/m2 quindi con 20m2 in tutta casa farei.. aggiungendo poi un deumidificatore sulla vmc. Questa è stata la mia soluzione. Costa circa 10000€* in +.
Ma in questo progetto la filosofia progettuale non è mia. Quindi si va su quanto visto nel primo post.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2486
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Abitazioni con carichi ridicoli... ci risiamo
Ma 10000 euro in piu' rispetto cosa?
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6044
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Abitazioni con carichi ridicoli... ci risiamo
Secondo me la VMC piuttosto che metterla in serie alle unità ad espansione diretta che usi in ambiente sarebbe meglio metterla in parallelo.
Tom Bishop
Re: Abitazioni con carichi ridicoli... ci risiamo
Ho rivisto i conteggi. La soluzione radiatne idronico + deumidificazione costa circa uguale a fare tutto ad aria incassando degli split canalizzati, salvo la regolazione e considerando anche gli impianti di acs etc. Vedremo
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog