Obbligo Sprinkler Autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Obbligo Sprinkler Autorimessa

Messaggio da christian619 »

Il DM 1.2.86 recita "oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico"

Ho un'autorimessa composta da

piano terra: a livello 0
piano primo
piano secondo
piano terzo
piano quarto

Secondo me lo spk non ci va perchè non sono oltre il quarto ed il terra non conta (anche la tabella 3.6.1 indica "terra" poi 1-2-3-4-5-6-7)
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Obbligo Sprinkler Autorimessa

Messaggio da Terminus »

Leggi bene come il decreto considera i piani "fuori terra".
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Obbligo Sprinkler Autorimessa

Messaggio da christian619 »

:roll: mi ero perso la definizione :D grazie mille