Scaffalature e REI
Moderatore: Edilclima
Scaffalature e REI
Ho un magazzino con scaffalature decisamente importanti (H >7.00 m a riempire tutto lo spazio disponibile tranne le corsie). Il magazzino verrà trattato col codice al fine di poter limitare la R a 30 minuti. Devo richiedere qualcosa alle scaffalature?
Re: Scaffalature e REI
no (almeno non per la resistenza)
- weareblind
- Messaggi: 3907
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scaffalature e REI
No anche per me, ho però 2 casi dove nel parere mi hanno prescritto la R delle scaffalature...
Re: Scaffalature e REI
Ho trovato questa:
Codice: Seleziona tutto
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
(Chiarimento)
PROT. n° 0014801
Roma, 15 dicembre 2015
OGGETTO: Classificazione di resistenza al fuoco per le scaffalature metalliche installate all’interno di un
edificio magazzino - Quesito.
Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito in oggetto e si esprimono le considerazioni che seguono.
Una scaffalatura metallica, installata all’interno di edificio magazzino, in caso di incendio potrebbe collassare e
compromettere:
a. la capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;
b. l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;
c. il funzionamento dei sistemi di protezione attiva;
d. l’esodo in sicurezza degli occupanti;
e. la sicurezza dei soccorritori.
Si ritiene pertanto che le valutazioni del rischio di incendio, effettuate dal progettista, debbano necessariamente
considerare le problematiche sopra evidenziate.