sto trattando un'attività artigianale di per se non soggetta a CPI, ma al cui interno è presente una centrale temica soggetta, nella pratica presso i VVF è presente una relazione, che facendo riferimento al DM 10/3/98 inserisce un impianto di rilevazione fumi nell'attività artigianale MA NON NELLA CENTRALE TERMICA (priva di rilevatori). In fase di rinnovo CPI della CT devo fare l'asseverazione per l'impianto di rilevazione oppure non essendo inserito nel CPI non riguarda la centrale? preciso che all'interno de documento CPI non viene fatto riferimento al sistema di rilevamento. Grazie
rinnovo CPI
Moderatore: Edilclima
Re: rinnovo CPI
Beh i VVF hanno autorizzato la CT e non l'attività artigianale non soggetta.
Nell'attività, non soggetta, il titolare è libero di effettuare le proprie valutazioni del rischio e prendere o modificare le misure di protezione e prevenzione, senza renderne conto ai VVF (ma è ovvio che, anche pensando al TU 81/08, l'impianto se c'è deve essere regolarmente manotenuto secondo regola dell'arte).
Quindi direi proprio che puoi rinnovare l'autorizzazione senza pensare all'impianto.
Nell'attività, non soggetta, il titolare è libero di effettuare le proprie valutazioni del rischio e prendere o modificare le misure di protezione e prevenzione, senza renderne conto ai VVF (ma è ovvio che, anche pensando al TU 81/08, l'impianto se c'è deve essere regolarmente manotenuto secondo regola dell'arte).
Quindi direi proprio che puoi rinnovare l'autorizzazione senza pensare all'impianto.
Re: rinnovo CPI
Grazie Terminus, hai confermato il mio punto di vista. Saluti