Tubo scarico condensa
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 10
- Iscritto il: mar mar 14, 2017 10:45
Tubo scarico condensa
Con l installazione della caldaia a condensazione, dove deve esser fatta scaricare la condensa?dopo esser stata neutralizzata, puo essere utilizzata una semplice vaschetta per lo scarico? normativa a riguardo?grazie
Re: Tubo scarico condensa
Che norma gas usi per l'installazione della caldaia? potenza?
-
- Messaggi: 10
- Iscritto il: mar mar 14, 2017 10:45
Re: Tubo scarico condensa
In che senso "che norma gas"?
Re: Tubo scarico condensa
Perdonami, ma tu sei l'installatore? che norma usi per gli impianti gas?
-
- Messaggi: 10
- Iscritto il: mar mar 14, 2017 10:45
Re: Tubo scarico condensa
No scusami, non sono l installatore, ma l inquilino
Re: Tubo scarico condensa
se parli di caldaia < 35 kW la norma di riferimento è la UNI 7129 (la parte 5 dell'edizione del 2015 tratta proprio il sistema di scarico delle condense, che poi riprende la vecchia 11071), se parli di caldaia > 35 kW il riferimento normativo è la UNI 11528.
in entrambi i casi comunque si specifica che le condense vanno smaltite in apposito sistema di raccolta/evacuazione nel rispetto della legislazione vigente in materia, compresi i regolamenti locali.
visto che non sei l'installatore, sarà lui che realizzerà l'impianto e nella Dichiarazione di Conformità certificherà anche di aver tenuto conto di questi aspetti
in entrambi i casi comunque si specifica che le condense vanno smaltite in apposito sistema di raccolta/evacuazione nel rispetto della legislazione vigente in materia, compresi i regolamenti locali.
visto che non sei l'installatore, sarà lui che realizzerà l'impianto e nella Dichiarazione di Conformità certificherà anche di aver tenuto conto di questi aspetti