Mi hanno contattato per verifica la posa di isolamenti termici in una abitazione in via di riqualificazione. L'impresario con la complicità del DL ha avuto la brillante idea di fare un cappotto ma posato sul lato interno di una copertura. In sostanza ho un solaio in laterocemento e sul lato interno mi hanno posato 12cm di EPS rasato a colla e poi finito a gesso. Ovvio che la verifica di Glaser è negativa e ho una formazione di condensa annuale stimata in 150g/m². I lavori di isolamento sono completati, mi chiedono se vanno bene.
Ho pensato a tre strade
1) Segnalare la problematica lasciando tutto così come l'hanno fatto e sperare che Glaser si sia sbagliato o che le condizioni dinamiche ci aiutino
2) Applicare un rivestimento in cartongesso con barriera al vapore
3) Trovare una pittura che possa funzionare da barriera al vapore.
Qualcuno del forum ha dovuto già affrontare questo problema?