Numero di piani Kinv 10200

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Foxtrot
Messaggi: 376
Iscritto il: dom apr 03, 2016 00:43

Numero di piani Kinv 10200

Messaggio da Foxtrot »

Secondo voi il numero di piani indicato nel prospetto 10 della 10200 attualmente in vigore per il calcolo di Kinv si riferisce al numero di piani riscaldati o al numero di piani totali dell'edificio, compresi gli interrati ed il piano terreno?
Per un numero di piani superiore a tre non cambia nulla, cambia invece per numero di piani inferiore.
Supponiamo un condominio con tre piani più garage a piano terra. Il kinv nella tipologia di isolamento C (isolamento della distribuzione orizzontale inesistente) passa da 0,25 a 0,265 a seconda del fatto che io consideri il piano garage oppure no ed in generale ci sono differenze che vanno da 1 a 2 punti percentuali.
Terminus
Messaggi: 13600
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Numero di piani Kinv 10200

Messaggio da Terminus »

Secondo me sono da considerare tutti i piani fisicamente presenti, perchè contribuiscono alle perdite di distribuzione.
Anzi se non sono riscaldati non consentono il recupero di parte del calore perso dalla distribuzione.
Avatar utente
Foxtrot
Messaggi: 376
Iscritto il: dom apr 03, 2016 00:43

Re: Numero di piani Kinv 10200

Messaggio da Foxtrot »

Terminus ha scritto:Secondo me sono da considerare tutti i piani fisicamente presenti, perchè contribuiscono alle perdite di distribuzione.
Anzi se non sono riscaldati non consentono il recupero di parte del calore perso dalla distribuzione.
Concordo.
Rispondi