Secondo voi il numero di piani indicato nel prospetto 10 della 10200 attualmente in vigore per il calcolo di Kinv si riferisce al numero di piani riscaldati o al numero di piani totali dell'edificio, compresi gli interrati ed il piano terreno?
Per un numero di piani superiore a tre non cambia nulla, cambia invece per numero di piani inferiore.
Supponiamo un condominio con tre piani più garage a piano terra. Il kinv nella tipologia di isolamento C (isolamento della distribuzione orizzontale inesistente) passa da 0,25 a 0,265 a seconda del fatto che io consideri il piano garage oppure no ed in generale ci sono differenze che vanno da 1 a 2 punti percentuali.
Numero di piani Kinv 10200
Moderatore: Edilclima
Re: Numero di piani Kinv 10200
Secondo me sono da considerare tutti i piani fisicamente presenti, perchè contribuiscono alle perdite di distribuzione.
Anzi se non sono riscaldati non consentono il recupero di parte del calore perso dalla distribuzione.
Anzi se non sono riscaldati non consentono il recupero di parte del calore perso dalla distribuzione.
Re: Numero di piani Kinv 10200
Concordo.Terminus ha scritto:Secondo me sono da considerare tutti i piani fisicamente presenti, perchè contribuiscono alle perdite di distribuzione.
Anzi se non sono riscaldati non consentono il recupero di parte del calore perso dalla distribuzione.