Sostanzialmente è una scatola, che dalle fondazioni fino a una certa altezza è in cemento armato. Poi in alto il tamponamento perimetrale è costituito da pannelli compositi lamiera/poliuretano così come la copertura che sovrasta sia il campo da gioco che la tribuna che gli spazi di supporto.
La mia ignoranza era tale che credevo che il fatto che le superfici interne sono in lamiera si sarebbe potuto ricondurre il tutto ad una classe 0.
E così avevo dimenticato cosa che già sapevo, e cioè che i pannelli sandwich con poliuretano sono tutt'altro che incombustibili, e che quelli con poliuretano standard hanno perdipiù classe infima.
Ora, posso anche indagare sull'esistenza di una certificazione di questi pannelli posati nell'84, ma credo che, oltre ad essere una ricerca disperata, non arriverei a dimostrare una classe almeno pari a 2.
Come ne esco? Devo dire al committente che i pannelli sono ovunque da sostituire (utopia) o pensate che una deroga possa consentirmi di mantenerli? Cosa si offre in deroga in questi casi? La moglie?