RIlevazione Incendi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
elettosiculo
Messaggi: 90
Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35

RIlevazione Incendi

Messaggio da elettosiculo »

Un Capannone industriale, per il quantitativo di plastica rientra nel DPR 151/2011. Al suo interno di deve prevedere un impianto di rilevazione incendi.
Il quesito che pongo è:
L' impianto di rilevazione va fatto solo nei capannoni o anche negli uffici che si trovano su un'altra elevazione non compartimentata?
Se gli uffici fossero compartimentati e dalla valutazione del rischio risulterebbe un rischio basso, potrei non fare l' impianto di rilevazione?
Io sono stato incaricato solo del progetto di rivelazione.

Grazie
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RIlevazione Incendi

Messaggio da Terminus »

Posto che l'impianto IRAI viene fuori da una valutazione dei rischi incendio, qualcuno in sede di richiesta di valutazione progetto (ma lo stesso datore di lavoro in sede di VDR aziendale) deve già aver stabilito quanto chiedi.
Comunque la UNI 9795 richiede di proteggere l'intera area.
Se gli uffici non sono compartimentati rispetto al deposito costituiscono un'unica area, anzi negli uffici si avranno generalmente più fonti di innesco (impianti elettrici ed apparecchiature, attività umane) rispetto al semplice deposito.
Se invece sono compartimentati, la VDR può escludere l'impianto IRAI da tale zona.
etec83
Messaggi: 874
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: RIlevazione Incendi

Messaggio da etec83 »

Se sei il progettista dell'impianto di rivelazione incendi devi chiedere al progettista di prevenzione incendi.

Al contrario se sei il progettista di prevenzione incendi sei tu che in base alla valutazione del rischio devi decidere se installare o no tale impianto anche negli uffici.
geom741
Messaggi: 61
Iscritto il: mar dic 15, 2015 19:30

Re: RIlevazione Incendi

Messaggio da geom741 »

a me negli uffici fatti con le classiche stanzette all'interno del comparto me li hanno sempre richiesti
elettosiculo
Messaggi: 90
Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35

Re: RIlevazione Incendi

Messaggio da elettosiculo »

volevo chiedervi un chiarimento in merito alla norma UNI 9795.
Devo installare dei rivelatori di fumo su una copertura che ha 6° di inclinazione.
Leggendo la norma al punto 5.4.3.7 trovo un prospetto con le distanze minime e massime verticali ammissibili fra rivelatori e soffitto.
Nel mio caso il capannone è alto H 8,5m con grado di inclinazione inferiore a 15°, dal prospetto sopra citato riporto i seguenti valori min 10 cm max 30 cm.
A cosa si riferiscono queste distanze?
Significa che il rivelatore lo devo installare ad una distanza di 10 cm dal tetto? Ma se i fumi si stratificano nel tetto a che servono queste distanze minime? :shock:
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RIlevazione Incendi

Messaggio da Terminus »

Significa proprio questo.
Tali distanze servono per evitare che il rivelatore sia influenzato da moti convettivi e strati di aria calda, che non sono legati al fumo da incendio.
Rispondi