Larghezza minima scala accesso CT in copertura

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Larghezza minima scala accesso CT in copertura

Messaggio da Marcus »

Centrale termica ubicata sul torrino di copertura di un condominio, direttamente all'aperto, recintata con balaustra.
Per salire sul torrino ho predisposto una scala in ferro larga 70 cm netti, con balaustre laterali e corrimano.

Il funzionario VVF mi contesta che secondo il D.Lgs 81/08 la larghezza minima netta dovrebbe essere di 80 cm.

Interpretazione mi sembra molto restrittiva, tenuto conto del fatto che il DM del 96 non pone particolari vincoli di larghezza per le scale tecniche ad uso esclusivo del manutentore della ct.

Voi cosa ne pensate?