Buongiorno
Visto i vari pareri discordanti, volevo avere una conferma che l'aerazione naturale di 1/40 è possibile calcolarla con finestre vetrate.
Il dubbio mi rimane se queste finestre devono essere apribili... sarebbero sempre valide nel computo dell'areazione se fossero chiuse o bloccate?
Grazie in anticipo per le risposte
Stefano
Terminus
Messaggi: 13562
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione naturale Archivio

Messaggio da Terminus »

Inlinea generale le finestre devono essere apribili dall'interno con comando automatico (con alimentazione di sicurezza) o manuale, o al limite frangibili dall'esterno da parte dei VVF (quindi immediatamente raggiungibili dagli stessi).