Vista l'estrema umiltà con la quale ti sei posto/a ti ritengo meritevole di una risposta (anche se troveresti veloce soddisfazione in una guida ancorché nel testo del DM)
Nordina ha scritto:1) ricade in ristrutturazione di PRIMO LIVELLO (perchè interessa più del 50% della sup disp) o in ristrutturazione di SECONDO LIVELLO (perchè NON interessa ristrutturazione di impianto termico)?
SECONDO LIVELLO
Nordina ha scritto:deve sottostare all'obbligo di garantire il 50% dei consumi previsti per ACS tramite fonti rinnovabili?
NO, è un obbligo sparito da un pezzo anche qualora ristrutturassi l'impianto (cosa che non fai).