NORME UNI 10779 DEL 1998 E DEL 2002: PORTATE E PRESSIONI IDRANTI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 2001
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

NORME UNI 10779 DEL 1998 E DEL 2002: PORTATE E PRESSIONI IDRANTI

Messaggio da mmaarrccoo »

Ciao a tutti,
qualcuno dei più esperti e "anziani" sa se le norme antecedenti alla UNI 10779 DEL 2007 (a quanto leggo dal sito dell'UNI sono le versioni del 1998 e del 2002) avevano valori di portate e pressioni da assicurare agli idranti diverse? Ad esempio inferiori ai soliti 120 litri/minuto a 2 bar?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NORME UNI 10779 DEL 1998 E DEL 2002: PORTATE E PRESSIONI IDRANTI

Messaggio da Terminus »

Nel 1998 i requisiti erano gli stessi.
mmaarrccoo
Messaggi: 2001
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: NORME UNI 10779 DEL 1998 E DEL 2002: PORTATE E PRESSIONI IDRANTI

Messaggio da mmaarrccoo »

Grazie!
Rispondi