Stessa aerazione per filtro e box

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Aaron
Messaggi: 24
Iscritto il: gio lug 07, 2016 17:40

Stessa aerazione per filtro e box

Messaggio da Aaron »

Buongiorno,
ho un'autorimessa cat. C suddivisa in box che comunica tramite filtri con varie unità residenziali.
In un filtro l'aerazione è ottenuta tramite una bocca di lupo (apertura di 1 mq).
Vorrei sapere se quella bocca di lupo può essere utilizzata anche per l'aerazione del box. Praticamente la bocca di lupo farà da "camino" di ventilazione sia per il filtro che per il box, i quali avranno due aperture separate.

Secondo me non è possibile perchè in caso d'incendio il fumo si propagherebbe anche nel filtro.
Cosa ne dite?
Terminus
Messaggi: 12786
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Stessa aerazione per filtro e box

Messaggio da Terminus »

Anche secondo me non possono lavorare così.
Dovresti dividere la bozza di lupo con un setto per separare le ventilazioni.
Aaron
Messaggi: 24
Iscritto il: gio lug 07, 2016 17:40

Re: Stessa aerazione per filtro e box

Messaggio da Aaron »

Grazie Terminus!