In generale.... Norme sostituite

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

In generale.... Norme sostituite

Messaggio da girondone »

In generale...
Se un norma uni in vigore A
Per un certo calcolo o valore richiama un altra norma uni B
La quale é stata sostituita da una norma C

Usate la C no per il calcolo richeisyo nella A ?
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: In generale.... Norme sostituite

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me si
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: In generale.... Norme sostituite

Messaggio da girondone »

quindi
es pratico
dispersioni 12831

ventilazione
dice x ventilaz natural di contare la massima tra quella per igiene e per infiltrazione
ok
diciamo di considerare quella di igiene
serve nmin
rimanda all allegato italiano che esiste
che dice i vol/h per stanze cunine e bagni
ma per i non residenziali rimanda alla 10379 ( palro del punto NA 7.2
la 10379 è sostituita dalla 113000
che è cambiata sulla ventilazione dalla vrsione 2008 a quella 2014

nella 2014 attuale abbiamo i due tipi di ventilazione che per ventilaz naturale coincidono

uìquindi seguiamo 12.2 ventila di riferimento giusto?

fvetk abbiamo il porspetto
qveok invece peer e1 ed e8 si fa una cosa
per altri edifici si usa la formula 33

condividi?
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: In generale.... Norme sostituite

Messaggio da Tom Bishop »

Girondone, a leggere i tuoi post mi gira la testa. Ma cosa usi un telegrafo? :mrgreen:

Secondo me la procedura sembra quella corretta.
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: In generale.... Norme sostituite

Messaggio da girondone »

e pensare che ci sono solo un paio di errori :mrgreen:
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: In generale.... Norme sostituite

Messaggio da girondone »

ok
quindi per una palestra scolastica
ed i suoi locali di servizio spogliatoi ecc
il tutto senza nessun imp di ventilazione
ai fini del calcolo delle dispersioni a che valori arriveresti ?

palestra senza spalti
solo campo da gioco
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: In generale.... Norme sostituite

Messaggio da girondone »

per es
per zona palestra
formula 33 della 11300

Portata specifica di aria esterna per persona (qop) 16,50 [l/(s persona)]
Indice di affollamento (ns) 0,20 [persone/m2]
Frazione di tempo in cui si attua il flusso d'aria (fve,t,k) 0,60 [0..1]
Portata d’aria di rinnovo (qve,k) 3.329,47 [m3/h]

primi due valori da 10339

diciamo 3330 m3/h

che fai per le dispersioni?
io ho 3820 m3 di volume
e nel porgramma per le disprsini devo mettere dei vol/h
faresti 3330/3820= 0.87 vol/h ?

per gli altri locali
formula 34
Tasso di ricambio d’aria (n) 8,00 [Vol/h]
Frazione di tempo in cui si attua il flusso d'aria (fve,t,k) 0,43 [0..1]
Portata d’aria di rinnovo (qve,k) 1.589,94 [m3/h]

quindi 1600 m3/h
volume 580 m3

quindi 1600/580= 2.75 vol/h

regge secondo te ?
Rispondi