In un magazzino ho previsto una finestra in policarbonato avente una superficie di 2 mq pari ad 1/40 della
superficie in pianta del magazzino. Tale finestra è asservita alla rilevazione incendi.
Ora il serramentista mi dice che sarebbe più facile farla aprire a vasistas ma la finestra da 2 mq sarebbe
efficace ai fini della ventilazione solo al 50%.
E' pur vero che in caso di incendio il policarbonato fonderebbe e ripristinerebbe il 100% dell'aerazione...
aerazione magazzino 1/40
Moderatore: Edilclima
Re: aerazione magazzino 1/40
Il DM prevede il sistema di apertura, non il bassofondente (che comunque non è la stessa cosa).
Esistono sistemi di apertura diversi che assicurano una percentuale vicina al 100%, parlane con il serramentista.
Esistono sistemi di apertura diversi che assicurano una percentuale vicina al 100%, parlane con il serramentista.
-
- Messaggi: 2661
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: aerazione magazzino 1/40
Grazie.